800KW电机,690V电压电缆敷设若是采用每相2根240的电缆并联可行吗? (1)在敷设过程中需要注意什么? (2)同其他低压动力电缆(380V)、控制电缆可否在同一桥架、竖井敷设,间距要求?(3) 电缆放置有没有什么要求,可否叠在一起?
800KW电机,690V电压电缆敷设若是采用每相2根240的电缆并联可行吗?
(1)在敷设过程中需要注意什么?
(2)同其他低压动力电缆(380V)、控制电缆可否在同一桥架、竖井敷设,间距要求?
(3) 电缆放置有没有什么要求,可否叠在一起?
12楼
值得学习呢~~~~~~~~~~~~~~~
回复
13楼
xinshiji168 发表于 2014-6-30 18:51 他这个电机大,估计铭牌上的功率因数至少是高于0.86的,效率只有0.92吗?是否铭牌上的会更大? 800/(1.73 …有道理,不过只差一点点功率因数和效率,电流大小差不了多少。还是需要二根240的电缆。
回复
14楼
单芯电缆的载流量大,能节省造价
回复
15楼
mqli2004 发表于 2014-7-1 09:10 单芯电缆的载流量大,能节省造价还真不一定节省造价,这个得看算出来那个合适,还得考虑施工等因素呢
回复
16楼
xinshiji168 发表于 2014-6-30 18:51 他这个电机大,估计铭牌上的功率因数至少是高于0.86的,效率只有0.92吗?是否铭牌上的会更大? 800/(1.73 …电机还没有交货,所有具体名牌参数不知,根据厂家说明功率因数和效率也这不错是0.85和0.92,用单芯是考虑施工的问题吧,在变频器出现那里不好接线,弯曲不好做。
回复
17楼
xinshiji168 发表于 2014-6-30 18:51 他这个电机大,估计铭牌上的功率因数至少是高于0.86的,效率只有0.92吗?是否铭牌上的会更大? 800/(1.73 …另一个也是考虑单芯散热比较好,载流量大点。。。
回复
18楼
rabitj85 发表于 2014-7-1 10:35 还真不一定节省造价,这个得看算出来那个合适,还得考虑施工等因素呢是的,考虑到施工和载流量这两个方面
回复
19楼
非常有道理
回复
20楼
路过,学习了。
回复
21楼
这个690V是电缆的电压等级,而不是电机的工作电压吧,电机的工作电压应该还是380V的吧,电流计算有误吧
回复