电动机800KW,690V电缆敷设?
展展
展展 Lv.7
2014年06月30日 13:32:44
只看楼主

800KW电机,690V电压电缆敷设若是采用每相2根240的电缆并联可行吗? (1)在敷设过程中需要注意什么? (2)同其他低压动力电缆(380V)、控制电缆可否在同一桥架、竖井敷设,间距要求?(3) 电缆放置有没有什么要求,可否叠在一起?

800KW电机,690V电压电缆敷设若是采用每相2根240的电缆并联可行吗?
(1)在敷设过程中需要注意什么?
(2)同其他低压动力电缆(380V)、控制电缆可否在同一桥架、竖井敷设,间距要求?
(3) 电缆放置有没有什么要求,可否叠在一起?


lingxuct
2014年06月30日 14:02:16
2楼
本帖最后由 ccc___ 于 2014-6-30 14:07 编辑

I=P/(1.732U*cosφ*β)

=800/(1.732*0.69*0.85*0.92)=856A

240铜芯交联电缆的载流量 空气中为478A(双拼可以),埋地为407A有点紧张!

690V电压都在1000V以下的低压,可以与380V电缆一起排列,留出散热空间,不宜重叠;

由于这根电缆来自不同变压器,电压也比其他电缆的高,在电缆井里应在电缆上做好标签,检查是否发热好找电缆。
回复
zhanghangpeter
2014年06月30日 15:12:04
3楼
楼上说的有理,按负荷电流量校验,受教!
回复
展展
2014年06月30日 15:21:47
4楼
ccc___ 发表于 2014-6-30 14:02 I=P/(1.732U*cosφ*β)=800/(1.732*0.69*0.85*0.92)=856A总共6根电缆,每相两根,这排列顺序有没有要求?还有不清楚对于附近的控制电缆信号干扰大不?怎么做能减少这种干扰?
回复
lingxuct
2014年06月30日 16:02:14
5楼
hongzhan2013 发表于 2014-6-30 15:21 总共6根电缆,每相两根,这排列顺序有没有要求?还有不清楚对于附近的控制电缆信号干扰大不?怎么做能减少 …为什么“总共6根电缆,每相两根”?三芯电缆不能用吗?单芯电缆会因电流产生磁场带来麻烦的!
回复
展展
2014年06月30日 16:37:23
6楼
ccc___ 发表于 2014-6-30 16:02 为什么“总共6根电缆,每相两根”?三芯电缆不能用吗?单芯电缆会因电流产生磁场带来麻烦的!就是用单芯电缆,所有才考虑电流产生磁场干扰。怎么放置,能减小干扰?
回复
lingxuct
2014年06月30日 16:52:51
7楼
hongzhan2013 发表于 2014-6-30 16:37 就是用单芯电缆,所有才考虑电流产生磁场干扰。怎么放置,能减小干扰?非要给自己找麻烦,没办法了!ABC三相绑在一起!就变成二个三根绑在一起,必然成品字形。
回复
xjksjcsjy
2014年06月30日 17:44:03
8楼

路过,看看学习学习
回复
b991062
2014年06月30日 17:49:08
9楼
你这个是变频吧?
回复
chunhuaxingxing
2014年06月30日 18:01:59
10楼
学习学习了。
回复
xinshiji168
2014年06月30日 18:51:52
11楼
本帖最后由 xinshiji168 于 2014-6-30 18:55 编辑 ccc___ 发表于 2014-6-30 14:02 I=P/(1.732U*cosφ*β)=800/(1.732*0.69*0.85*0.92)=856A他这个电机大,估计铭牌上的功率因数至少是高于0.86的,效率只有0.92吗?是否铭牌上的会更大? 800/(1.732*0.69*0.86*0.93)=837A,还有就是楼主直接提供一下铭牌上的额定电流多好啊,估计正常运行时最大也就有个85%的额定电流了,837×0.85=711A。用2根YJV 3×240+1×95(载流量450A×2×0.9=810A)的电缆就好了。这个电压干扰性不强,别和仪表线走一块就行了。另外不明白为什么非要用单芯的电缆,又不是电缆特别多。