【请指正】公租房图纸,不好的地方请指出!!
ac—米兰
ac—米兰 Lv.18
2014年06月30日 11:23:01
只看楼主

网友画的公租房图纸,发上来请大家给评价下!!!!防雷附注:一. 本工程按第三类防雷建筑设防。二. 防雷接闪器:沿建筑物一周及屋脊处设∅12镀锌圆钢做为防雷接闪器。避雷带高出屋面或女儿墙0.2米,每隔1米设一支持卡,转角处加密至0.5米。过伸缩缝处应做弹性连接。三. 防雷引下线:利用柱内四根主筋作为防雷引下线,利用作为引下线之主钢筋应通长焊接,不得错焊漏焊。引下后与基础内的主筋焊接,在屋面接地引下点四根主筋焊接后引出一根与明装避雷带焊接。

网友画的公租房图纸,发上来请大家给评价下!!!!
防雷附注:
一. 本工程按第三类防雷建筑设防。
ee2047568b2605dcf639.zip
1.4 MB
立即下载
电气设计小弟
2014年06月30日 14:50:45
2楼
很不错!
回复
win_xiangdong
2014年06月30日 15:08:52
3楼
学习一下
回复
lsw260948934
2014年06月30日 15:40:35
4楼
下来学习一下
回复
qltracy
2014年06月30日 16:18:16
5楼
学习学习,谢谢分享
回复
hz1104b
2014年06月30日 17:25:26
6楼
很不错,
回复
lznybzw
2014年06月30日 17:44:45
7楼
楼主,图纸有很多线型显示不出来,我用天正8也不能显示,你的图片也缺很多东西。能不能转换一下。
回复
suyu588
2014年06月30日 21:45:19
8楼

下来学习一下,
很不错
回复
攻城师124436
2014年06月30日 22:51:58
9楼
看不到,:'(
回复
江南小生
2014年07月01日 08:52:29
10楼
本帖最后由 江南小生 于 2014-7-1 09:03 编辑

简单看了一下,发现以下问题
1、地下室面积超过300平方米,应该设置应急疏散照明。GB50016-2006第11.3.1第第4 款。
2、电视穿 线管应该采用钢管。
3、住宅户配电箱总断路器处应该增加过欠压保护附件。
4、厨房未设置燃气报警器。
回复