板筋是180度弯在梁内吗?第一次见到。
wuji5512
wuji5512 Lv.13
2014年06月28日 21:23:05
来自于建筑施工
只看楼主

免费打赏
shihuobushi1
2014年07月07日 16:21:13
22楼
弯钩后的平直段满足3d即可
回复
一万个为什么
2014年07月07日 17:06:12
23楼
现在怎么还有用一级钢的啊?11G101-1上面有要求,一级钢末端需做180度弯钩(受压时可不用),弯钩长度3d。
回复
lhy0108
2014年07月07日 18:17:12
24楼
一级钢做受拉钢筋要玩180°的
回复
美wa521de香
2014年07月07日 20:45:17
25楼
diabloboy521 发表于 2014-6-29 07:50 一级钢是这样要求的,二三级钢就不用这样了!这个好,我学习学习,钢筋比较不是我的强项
回复
macanhedong
2014年07月07日 21:14:49
26楼
路过 学习
回复
chonglangban
2014年07月08日 11:11:40
27楼
这个是边跨吧,所以是锚固在那里了。

说光圆的受压是可以不弯钩。这话没错,但是你能决定钢筋仅仅是受压的么?而且有抗震设防的,省不了。
回复
xjb295220513
2014年07月08日 21:22:27
28楼
这个一级钢端部就要弯180度,二级以上螺纹钢就不用
回复
永远的0715
2014年07月09日 16:36:17
29楼
感谢楼主分享,学习了