一个大型综合性项目。办公楼跟商场用放在负一层的配电室的电(TN-C-S),住宅楼用放在广场上的箱变(TN-C-S,是供电局要求自己设计制作安装的)。问题出来了,我们这边的设计院,死活不同意供电局也用TN-C-S,理由我也没记住,反正就是不行,哪位能给解释解释呀,拜托啦。。。。
一个大型综合性项目。办公楼跟商场用放在负一层的配电室的电(TN-C-S),住宅楼用放在广场上的箱变(TN-C-S,是供电局要求自己设计制作安装的)。问题出来了,我们这边的设计院,死活不同意供电局也用TN-C-S,理由我也没记住,反正就是不行,哪位能给解释解释呀,拜托啦。。。。
2楼
这有啥?把它做成TN-S系统不就可以了?
回复
3楼
我们这边设计院设计的图纸都经过供电局审批 你们哪里设计院还死活不同意 搞笑
回复
4楼
你们要知道住宅楼的供电用TN-C-S要比TN-S好,所以供电部门就会强调采用TN-C-S。何况你的相变还在广场上的呢!
出了问题供电部门要赔钱的哟!
回复
5楼
办公楼跟商场用放在负一层的配电室的电可以用TN-S
回复
6楼
你的变压器在广场上,用TN-C-S比较好,如果变压器在建筑物内部用TN-S比较好。这都是设计院电气方面要提的,设计院怎么会死活不同意。
回复
7楼
这个由当地供电部门确定,除非设计院能搞定供电公司。设计院一般都会用TN-S系统。
回复
8楼
老灰兔子 发表于 2014-6-28 21:06 你们要知道住宅楼的供电用TN-C-S要比TN-S好,所以供电部门就会强调采用TN-C-S。何况你的相变还在广场上的呢 …你们要知道住宅楼的供电用TN-C-S要比TN-S好请说明一下,为啥?最好详细一点儿,让大家能看懂。期待……..
回复
9楼
老灰兔子 发表于 2014-6-28 21:06 你们要知道住宅楼的供电用TN-C-S要比TN-S好,所以供电部门就会强调采用TN-C-S。何况你的相变还在广场上的呢 …我也不是很明白,我们这边也是,设计说明TN-s到供电局全部改成TN-C-S。且是‘不完全的“:及用铠装电缆的铠装充当PE线,在楼座配电室中N排又与PE排用95的线连接。而且不仅是住宅,很多设备机房也是这样。
回复
10楼
变配电所在本单体内是,应采用TN-S系统
回复
11楼
兵长 发表于 2014-6-30 19:14 我也不是很明白,我们这边也是,设计说明TN-s到供电局全部改成TN-C-S。且是‘不完全的“:及用铠装电缆的 …零线重复接地的问题!
回复