框架柱砼截面缩小,柱筋这样处理可以吗?(附图)
y758306639
y758306639 Lv.5
2014年06月27日 03:23:52
只看楼主

本帖最后由 y758306639 于 2014-8-3 02:00 编辑 五层框架柱,这是第三层中间柱子截面缩小成400x400,单边筋向内弯曲5厘米,这样可以吗(如下图),若要加固用什么方法,费用大约多少呢现在已经给每条被弯曲的钢筋旁加扎80厘米高的钢筋,有作用吗?(如下图)

本帖最后由 y758306639 于 2014-8-3 02:00 编辑

五层框架柱,这是第三层中间柱子截面缩小成400x400,单边筋向内弯曲5厘米,这样可以吗(如下图),若要加固用什么方法,费用大约多少呢





现在已经给每条被弯曲的钢筋旁加扎80厘米高的钢筋,有作用吗?(如下图





免费打赏
子寓
2014年06月27日 06:49:14
2楼
不应这样施工的,规范你可查一下。
回复
无间道
2014年06月27日 07:29:12
3楼
弯的角度有点急了。这也是一种常用的方法。
回复
ytg123456
2014年06月27日 09:15:55
4楼
应在节点核心区里打弯,
回复
小徐001
2014年06月27日 09:34:21
5楼
会出问题的。。
回复
wxwx3456
2014年06月27日 09:39:30
6楼
常用的处理方法,你这个应该是浇筑的时候柱钢筋没固定好导致偏位的处理方法,不会有问题的,管理好点完全可以避免
回复
y758306639
2014年06月27日 11:06:41
7楼
子寓 发表于 2014-6-27 06:49 不应这样施工的,规范你可查一下。查规范不合格,请问现在这样补救安全上会不会出问题
回复
y758306639
2014年06月27日 11:09:00
8楼
taijixiaoxu 发表于 2014-6-27 09:34 会出问题的。。怎么办,由于用的是三级钢,将已弯的筋拉再直可能不好
回复
chenkai6523
2014年06月27日 11:55:43
9楼
可以植筋。。。。。。。。
回复
木土土
2014年06月27日 13:11:26
10楼
感觉问题不大,毕竟柱子受压居多,不过以后不能这么搞了,
回复
isuaisua
2014年06月27日 14:09:12
11楼
不能这样做,当柱受弯的时候,这一侧的钢筋没有拉力了怎么办。植筋应该是可以的!