关于剪力墙的问题
hhyyzzww
hhyyzzww Lv.7
2014年06月26日 19:07:49
来自于建筑施工
只看楼主

地下室剪力墙水平施工缝一般留置在什么位置?有没有规范要求?求高手赐教!!!

地下室剪力墙水平施工缝一般留置在什么位置?有没有规范要求?
求高手赐教!!!
yuzhongmanbu424748
2014年06月26日 20:04:29
2楼
一般在底板上来50公分左右~~~~~~~~希望对你有帮助
回复
haibonihao
2014年06月26日 20:14:40
3楼
有要求,规范和质量通病都有要求,一般设置在底板以上30-50cm 做施工缝,设置止水带
回复
甲方施工员
2014年06月27日 08:14:22
4楼
底板导墙的位置,300高
回复
diabloboy521
2014年06月27日 08:19:26
5楼
楼上说的很详细了,主要留企口和止水钢板啊
回复
木欣泉流
2014年06月27日 08:21:33
6楼
施工缝距底板一般为30-50cm,当地下室墙体有套管时,施工缝距套管边缘不小于30cm
回复

相关推荐