那位大侠,请指点一下。我在西藏一个酒店做精装,变配电房平面图要求灯为防爆应急日光灯。我们的配管为焊接镀锌金属管,接线盒为普通镀锌金属底盒。甲方要求用防爆管,防爆盒、防爆开关。但图纸系统图标注配管为SC管,是不是配电房有这个强制要求?
那位大侠,请指点一下。我在西藏一个酒店做精装,变配电房平面图要求灯为防爆应急日光灯。我们的配管为焊接镀锌金属管,接线盒为普通镀锌金属底盒。甲方要求用防爆管,防爆盒、防爆开关。但图纸系统图标注配管为SC管,是不是配电房有这个强制要求?
2楼
一般不用。柴油发电机间用密闭式灯具即可。
回复
3楼
不是必须,图纸咋写就咋做呗
回复
4楼
没有一个配电室能做到防爆的,业主要求的是不是火灾报警和应急照明?
回复
5楼
配电室如果在气体防爆2区内,所有元件必须防爆,但这样成本极高,还不如要求空调专业做正压室
回复
6楼
配电房本身没有防爆要求,除非配电房附近有可燃介质
回复
7楼
过去变压器是油变的时候,也没有听说要使用防暴电器的,感觉没有道理。
回复
8楼
蓄电池间是要防爆的,其他不是
回复
9楼
北方郎 发表于 2014-6-25 21:59 一般不用。柴油发电机间用密闭式灯具即可。大侠,我是个成套新手,刚入行,我真心想好好学习,提升自己,请问我现在该从哪方面入手,看一些什么资料,跪求推荐!! 我现在还是干装配,干了三个多月了!跪求推荐打好基础的资料!!!
回复
10楼
qq359879362 发表于 2014-6-26 08:57 配电室如果在气体防爆2区内,所有元件必须防爆,但这样成本极高,还不如要求空调专业做正压室有时候没办法,一定要做
回复
11楼
一般不用啊
回复