以下两种做法哪种更好?第一张图这种做法省了圆钢,第二张图的做法多了圆钢耗了材料。
以下两种做法哪种更好?第一张图这种做法省了圆钢,第二张图的做法多了圆钢耗了材料。
22楼
第一种作法就可以了 第二种作法没必要
回复
23楼
菜鸟学习~~~~
回复
24楼
第二种符合要求,如不是总电位箱可用-25*3镀锌扁钢焊接。
这种可行!
回复
25楼
本帖最后由 cnrui 于 2014-6-30 16:53 编辑
单面10d(120mm),双面6d(60mm)
回复
26楼
最后一张,PVC线管之间的距离太近,都挤到一块了。
回复
27楼
第一种做法不适当,)[焊接才对
回复
28楼
dianqipanli 发表于 2014-6-27 01:51 如果第一种方式能够保证双面焊,那么第一种更省料。《建筑电气工程施工质量验收规范》24.2.1第一种做法应该就是因为双面施焊难度大才采用的,而且做法本身就不合适
回复
29楼
重点卫生间的底部钢筋没有焊接,也就失去了等电位的作用
回复
30楼
第二中方案最好,第一种方案的弊端有2点,1、焊接的接触面不符合规范要求,双面焊接。2、不牢固,容易折断。有现场经验的人都知道。第二种方案的优点在于:1、第一种的缺点全部可以克服。
补充,其实第二种方案可以优化,可以将圆钢申长,埋在混凝土内的用圆钢,出板面用镀锌扁钢,这样可以减少扁钢的用量,成本差距不是很大,只是施工队费工而已,与我们管理人员控制的成本么有差别。
回复
31楼
jxed123 发表于 2014-7-1 10:58 第二中方案最好,第一种方案的弊端有2点,1、焊接的接触面不符合规范要求,双面焊接。2、不牢固,容易折断。 …关于第二点的优化有图片借鉴吗?“埋在混凝土内的用圆钢,出板面用镀锌扁钢,这样可以减少扁钢的用量”圆钢埋在混凝土内势必扁钢也会埋入,垂直部分圆钢与扁钢是等长的。所以扁钢用量减少不可想象
回复