以下两种做法哪种更好?第一张图这种做法省了圆钢,第二张图的做法多了圆钢耗了材料。
以下两种做法哪种更好?第一张图这种做法省了圆钢,第二张图的做法多了圆钢耗了材料。
32楼
薛家大女婿 发表于 2014-7-1 11:16 关于第二点的优化有图片借鉴吗?“埋在混凝土内的用圆钢,出板面用镀锌扁钢,这样可以减少扁钢的用量” …假如剪力墙上等电位H+0.5,我可以用35的圆钢+15的扁钢,然后报泡沫,就是这个意思,因为预埋在混凝土里是不需要防腐的
回复
33楼
jxed123 发表于 2014-7-1 11:20 假如剪力墙上等电位H+0.5,我可以用35的圆钢+15的扁钢,然后报泡沫,就是这个意思,因为预埋在混凝土里是 …你的做法我理解,35的圆钢+15的扁钢的做法感觉给人的感觉很另类,因为扁钢太短了。人家以为我们多省材料呢?你说的包泡沫是什么意思?
回复
34楼
包泡沫是因为以后要做等电位的盒子啊
一般用第二种,不过第一种做得好的话 也差不多了(我是甲方,要求一般)
回复
35楼
每一张如果是卫生间等电位的话,做的不是很好,每二张砼一般不会浇这么高,那焊接部位需要防腐处理,PVC管排列严重错误
回复
36楼
我认为满足施工规范要求!!但是需要两面焊接,并作防腐处理。
回复
37楼
没做过预埋,进来学习的
回复
38楼
跨接线用镀锌圆钢没有意义吧,一是镀锌层电焊时都蒸发了,第二是最后都在露凝土里了本身就与空气隔绝起到了防腐的作用了
回复
39楼
路过的,学习了
回复
40楼
第二种还可以
回复
41楼
不用圆钢用12以上的钢筋就行了啊第一个单面焊得焊12倍的直径好焊就双面焊
回复