请教大家一个问题高度低于24米的公建地下一层 地上4层 每层面积为1459平米地下室是不然物品储藏室一楼为商场二 三 四楼是餐厅请问需要设置喷淋系统吗?

请教大家一个问题
高度低于24米的公建
地下一层 地上4层
每层面积为1459平米
地下室是不然物品储藏室
一楼为商场
二 三 四楼是餐厅
请问需要设置喷淋系统吗?
免费打赏
jgf0616
2007年10月07日 17:50:03
2楼
查规范啊, 我认为商场必须设
回复
daye888
2007年10月07日 19:31:53
3楼
应该设置,最好按设计施工,要不就麻烦
回复
萝卜花园
2007年10月07日 20:42:36
4楼
建筑设计防火规范GB 50016--2006
8.5 自动灭火系统的设置场所
4 任一楼层建筑面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的展览建筑、商店、旅馆建筑、以及医院中同样建筑规模的病房楼、门诊楼、手术部;建筑面积大于500m2 的地下商店;
8.5.8 公共建筑中营业面积大于500m2 的餐饮场所,其烹饪操作间的排油烟罩及烹饪部位宜设置自动灭火装置,且应在燃气或燃油管道上设置紧急事故自动切断装置。
个人理解应该设。
回复
banshanxue
2007年10月08日 09:48:42
5楼
关于餐厅设置喷淋的好象很少,按楼上的所说应该商场不设,厨房操作间应该设!

继续关注此事,企盼高人有个准确地说法!
回复
wch123456
2007年10月08日 10:48:52
6楼
应该设
回复
某日某月
2007年10月08日 12:24:12
7楼
北京市地方标准,“单体建筑物面积大于1000平方米的餐馆、茶馆应设自动喷水灭火系统”
回复
waterking2000
2007年10月08日 12:59:30
8楼
还的注意有没有空调
回复
suyonghui
2007年10月08日 14:08:04
9楼
个人觉得应该按照规范的要求设置喷淋系统!
回复
banshanxue
2007年10月08日 14:59:19
10楼
高度低于24米的公建,不属于高层!
仅一楼为商场,且没有超过1500平方,按规范不设,厨房操作间应该设!
回复
xizhhu
2007年10月08日 18:44:51
11楼
要设喷淋的