关于公司UPS系统的问题!!!求组
qq_1395903318030
2014年06月24日 09:15:53
只看楼主

我们公司 这套UPS很奇怪,停电的时候,UPS正常供电,然后我们公司来电了,就是恢复供电了,接在UPS后面的负载就没有电了,我们自己也研究了一下,这个UPS屏这个柜子,有两个2P开关 “UPS直流电源”和“UPS交流电源”,正常情况都是合着的,出现前面说的情况后,断掉“UPS交流电源”,再过几十分钟,再合上开关,就好了,有的时候要断几十分钟,这明显就不符合“不间断供电”的概念了!!!!下面这图是UPS屏

我们公司 这套UPS很奇怪,停电的时候,UPS正常供电,然后我们公司来电了,就是恢复供电了,接在UPS后面的负载就没有电了,我们自己也研究了一下,这个UPS屏这个柜子,有两个2P开关 “UPS直流电源”和“UPS交流电源”,正常情况都是合着的,出现前面说的情况后,断掉“UPS交流电源”,再过几十分钟,再合上开关,就好了,有的时候要断几十分钟,这明显就不符合“不间断供电”的概念了!!!!下面这图是UPS屏

IMG_20140604_095714.jpg

免费打赏
恶魔的脚印
2014年06月25日 14:52:36
12楼
你的UPS应该是离线式,平时保持充电状态,由旁路对负载供电,一旦正常电源断电,切断旁路,由UPS进行供电,恢复市电后切断UPS但旁路接触器未闭合,所以无电源,也有可能是UPS本身故障,建议联系厂家解决问题
回复
moujoey
2014年06月25日 15:39:41
13楼
应该有一个复位键。应该是停电时间长了,将电池的电耗尽了。所以有报警。需要重新按复位键。
回复
lingxuct
2014年06月25日 17:04:29
14楼
12楼说的就是EPS的现象!
回复
zhao1984fan
2014年06月25日 22:54:18
16楼
我没有看懂啊 来电了UPS的负载不是应该断开吗? 用市电了啊
回复
wsrocketage
2014年06月26日 08:33:49
18楼
很好不错的
回复
lingxuct
2014年06月26日 08:58:56
20楼
zhao1984fan 发表于 2014-6-25 22:54 我没有看懂啊 来电了UPS的负载不是应该断开吗? 用市电了啊看了这里朋友们的讨论,发现有些朋友对UPS和EPS的概念不清楚。UPS永远是————交流→整流→(蓄电池)→逆变→交流输出 的工作方式当电源交流电停电时,蓄电池将继续供电,才能满足“不间断”!电源交流恢复时,整流部分继续工作,输出是不会中断的,也没有开关需要动作的!EPS工作:有输出切换接触器,蓄电池一直在接受充电,交流有输入时逆变电路处于备用状态,当二路交流输入全停电时,输出接触器会自动切换到逆变器上,继续输出。当交流电源恢复供电时,输出切换接触器应该能自动切换回到交流输出,让逆变部分处于备用状态。
回复
qq_1395903318030
2014年06月26日 09:18:44
21楼
dwx928 发表于 2014-6-25 11:17 断掉“UPS交流电源”,再过几十分钟,再合上开关,就好了,我估计你不断掉,过上几十分钟也就好了,感觉里面 …我也是觉得先查线路,最近忙其他事情去了,下午去查查线路,图纸没有是一个缺憾啊,我们是代运行单位,我来的时候,这公司都弄好了,很多图纸都没有,很是郁闷,又都过质保了
回复
qq_1395903318030
2014年06月26日 09:24:21
22楼
tq02vf4 发表于 2014-6-26 00:31 老式的2P开关是用在线路保护的及检修用的,没电使用电池,有电是浮充,你是不是没看厂家图纸就接线,GE公司 …大事现在还没耽误,接在UPS上有个网络机柜,现在是有电好用的,就是停电再恢复供电的时候,网络可能要断掉几分钟,就是这个缺陷,这个设备都已经运行4年了,一直好想出现这个问题,以前没有重视。
回复
qq_1395903318030
2014年06月26日 09:29:34
23楼
谢谢大家回复O(∩_∩)O哈!,查完线,再来汇报,悲剧的是没有图纸,让我从何下手啊 !
回复
liyongjing12
2014年06月26日 16:44:54
24楼
看看原理图!分析一下
回复

相关推荐

APP内打开