关于公司UPS系统的问题!!!求组
qq_1395903318030
2014年06月24日 09:15:53
只看楼主

我们公司 这套UPS很奇怪,停电的时候,UPS正常供电,然后我们公司来电了,就是恢复供电了,接在UPS后面的负载就没有电了,我们自己也研究了一下,这个UPS屏这个柜子,有两个2P开关 “UPS直流电源”和“UPS交流电源”,正常情况都是合着的,出现前面说的情况后,断掉“UPS交流电源”,再过几十分钟,再合上开关,就好了,有的时候要断几十分钟,这明显就不符合“不间断供电”的概念了!!!!下面这图是UPS屏

我们公司 这套UPS很奇怪,停电的时候,UPS正常供电,然后我们公司来电了,就是恢复供电了,接在UPS后面的负载就没有电了,我们自己也研究了一下,这个UPS屏这个柜子,有两个2P开关 “UPS直流电源”和“UPS交流电源”,正常情况都是合着的,出现前面说的情况后,断掉“UPS交流电源”,再过几十分钟,再合上开关,就好了,有的时候要断几十分钟,这明显就不符合“不间断供电”的概念了!!!!下面这图是UPS屏

IMG_20140604_095714.jpg

免费打赏
qq_1395903318030
2014年06月24日 09:16:41
2楼
:P,我把厂家牌子给抹了..
回复
小小菲菲
2014年06月24日 11:17:01
3楼
请高手赐教,谢谢
回复
qq_1395903318030
2014年06月24日 14:26:01
4楼
没有人赐教,⊙﹏⊙b汗
回复
boeing_s
2014年06月24日 15:02:53
5楼
你那UPS看上去也不过是个3K,5K大小的机架式UPS吧,应该也没有直流输出功能
那个UPS直流电源到底是指啥?是指电池到逆变器么?照理说,这样的小型机应该也不会有这个开关
有可能的话还是上传一下UPS的说明书吧,如果没有输出的话,会有蜂鸣报警的,对照下说明书看看
如果没有报警信息说明可能根本和UPS无关了
回复
a3674655
2014年06月25日 08:09:06
6楼
上传原理图吧,看的清楚。
回复
这次可以了
2014年06月25日 09:22:47
7楼
建议找厂家解决,不要自己动手
回复
qq_1395903318030
2014年06月25日 09:23:33
8楼
boeing_s 发表于 2014-6-24 15:02 你那UPS看上去也不过是个3K,5K大小的机架式UPS吧,应该也没有直流输出功能那个UPS直流电源到底是指啥?是 …我觉得 UPS直流电源的意思是 UPS后面的负载用直流供电,UPS交流电源的意思是 UPS后面的负债用交流充电。我先咨询一下厂家吧
回复
liaogong520
2014年06月25日 09:24:10
9楼
多传点照片吧!
回复
dwx928
2014年06月25日 11:17:44
10楼
断掉“UPS交流电源”,再过几十分钟,再合上开关,就好了,我估计你不断掉,过上几十分钟也就好了,感觉里面线路出问题了,给逆变器供电了貌似只剩下电池组,那么电池组电源耗尽后恢复供电时可能先给电池供电,只是个人猜想。。。建议查查线路,看整流器输出到逆变器线路是否完好,再不行就联系厂家吧,看看是不是系统软件问题
回复
lingxuct
2014年06月25日 14:36:16
11楼
UPS不应发生这种现象,因为UPS不管有无输入,始终保持输出(除非蓄电池中电力不足);

个人怀疑这不是UPS,而是EPS,且没有设置到“来电自复”的功能!
回复

相关推荐