我们公司 这套UPS很奇怪,停电的时候,UPS正常供电,然后我们公司来电了,就是恢复供电了,接在UPS后面的负载就没有电了,我们自己也研究了一下,这个UPS屏这个柜子,有两个2P开关 “UPS直流电源”和“UPS交流电源”,正常情况都是合着的,出现前面说的情况后,断掉“UPS交流电源”,再过几十分钟,再合上开关,就好了,有的时候要断几十分钟,这明显就不符合“不间断供电”的概念了!!!!下面这图是UPS屏
我们公司 这套UPS很奇怪,停电的时候,UPS正常供电,然后我们公司来电了,就是恢复供电了,接在UPS后面的负载就没有电了,我们自己也研究了一下,这个UPS屏这个柜子,有两个2P开关 “UPS直流电源”和“UPS交流电源”,正常情况都是合着的,出现前面说的情况后,断掉“UPS交流电源”,再过几十分钟,再合上开关,就好了,有的时候要断几十分钟,这明显就不符合“不间断供电”的概念了!!!!下面这图是UPS屏
2楼
:P,我把厂家牌子给抹了..
回复
3楼
请高手赐教,谢谢
回复
4楼
没有人赐教,⊙﹏⊙b汗
回复
5楼
你那UPS看上去也不过是个3K,5K大小的机架式UPS吧,应该也没有直流输出功能
那个UPS直流电源到底是指啥?是指电池到逆变器么?照理说,这样的小型机应该也不会有这个开关
有可能的话还是上传一下UPS的说明书吧,如果没有输出的话,会有蜂鸣报警的,对照下说明书看看
如果没有报警信息说明可能根本和UPS无关了
回复
6楼
上传原理图吧,看的清楚。
回复
7楼
建议找厂家解决,不要自己动手
回复
8楼
boeing_s 发表于 2014-6-24 15:02 你那UPS看上去也不过是个3K,5K大小的机架式UPS吧,应该也没有直流输出功能那个UPS直流电源到底是指啥?是 …我觉得 UPS直流电源的意思是 UPS后面的负载用直流供电,UPS交流电源的意思是 UPS后面的负债用交流充电。我先咨询一下厂家吧
回复
9楼
多传点照片吧!
回复
10楼
断掉“UPS交流电源”,再过几十分钟,再合上开关,就好了,我估计你不断掉,过上几十分钟也就好了,感觉里面线路出问题了,给逆变器供电了貌似只剩下电池组,那么电池组电源耗尽后恢复供电时可能先给电池供电,只是个人猜想。。。建议查查线路,看整流器输出到逆变器线路是否完好,再不行就联系厂家吧,看看是不是系统软件问题
回复
11楼
UPS不应发生这种现象,因为UPS不管有无输入,始终保持输出(除非蓄电池中电力不足);
个人怀疑这不是UPS,而是EPS,且没有设置到“来电自复”的功能!
回复