高规8.2.3 :防烟楼梯间前室或合用前室,利用敞开的阳台,凹廊,或前室内有不同朝向的可开启外窗自然排烟时,该楼梯间可不设防烟设施。 问题:对于这一条“建筑高度超过50m 的一类公共建筑和建筑高度超过100m 的居住建筑”中是否依然适用!

高规8.2.3 :防烟楼梯间前室或合用前室,利用敞开的阳台,凹廊,或前室内有不同朝向的可开启外窗自然排烟时,该楼梯间可不设防烟设施。
问题:对于这一条“建筑高度超过50m 的一类公共建筑和建筑高度超过100m 的居住建筑”中是否依然适用!

免费打赏
幻皓
2014年08月11日 17:02:54
12楼
不适用,建筑高度超过50m的一类公共建筑和建筑高度超过100m的居住建筑,必须机械防烟
回复
wangliumin666666
2014年08月13日 16:38:31
13楼
根据技术措施,这一条依然适用。
回复
阿胜01
2015年03月31日 11:38:37
14楼
不适用了~~~~~~~~~~~~
回复
laodadetudi888
2015年05月04日 14:12:36
15楼
不适用,建筑高度超过50m的一类公共建筑和建筑高度超过100m的居住建筑必须机械
回复
忘了797979
2015年05月05日 18:02:37
16楼
必须不适用,建筑高度超过50m的一类公共建筑和建筑高度超过100m的居住建筑是必须机械防烟的。