加压送风一点疑问
张光仁__水暖
2014年06月24日 08:27:02
来自于通风排烟
只看楼主

高规8.2.3 :防烟楼梯间前室或合用前室,利用敞开的阳台,凹廊,或前室内有不同朝向的可开启外窗自然排烟时,该楼梯间可不设防烟设施。 问题:对于这一条“建筑高度超过50m 的一类公共建筑和建筑高度超过100m 的居住建筑”中是否依然适用!

高规8.2.3 :防烟楼梯间前室或合用前室,利用敞开的阳台,凹廊,或前室内有不同朝向的可开启外窗自然排烟时,该楼梯间可不设防烟设施。
问题:对于这一条“建筑高度超过50m 的一类公共建筑和建筑高度超过100m 的居住建筑”中是否依然适用!

免费打赏
zb5606614
2014年06月24日 09:13:26
2楼
个人感觉是不适用的,规范特意列出“建筑高度超过50m的一类公共建筑和建筑高度超过100m的居住建筑”的楼梯间要做正压送风
回复
liyangjieneng
2014年06月24日 13:05:38
3楼

个人感觉是不适用的
回复
陆耀
2014年06月24日 13:47:00
4楼
不可以吧 规范说的很清楚啊
回复
云飘飘
2014年06月27日 06:34:07
5楼
不适用,我们这边审图中心有过技术讨论。
回复
mofgyc
2014年06月27日 09:42:01
6楼
建筑高度超过50m的一类公共建筑和建筑高度超过100m的居住建筑,必须机械防烟,也不存在楼主所说的这种情况。
回复
张光仁__水暖
2014年06月27日 13:26:28
7楼
不能只看到这条规范 就钉死了
回复
hpc200709127
2014年07月16日 15:49:44
8楼
可以看规范,不适用,红宝书上明确写明了这点
回复
xiaowei19910327
2014年07月18日 10:29:44
9楼
学习中~~~~
回复
靖心
2014年07月30日 09:21:53
10楼
不适用,最好机械排烟
回复
vk3001h
2014年07月30日 22:04:27
11楼
张光仁__水暖 发表于 2014-6-27 13:26 不能只看到这条规范 就钉死了高规8.2.1就是钉死了建筑高度超过50m的一类公共建筑和建筑高度超过100m的居住建筑,必须机械防烟