供热管道什么时候用补偿器?
guigui622
guigui622 Lv.3
2014年06月22日 15:24:33
来自于采暖供热
只看楼主

室内有一段供热管道蛮长的,40米左右,中间要加波纹补偿器嘛?自然补偿行不行啊?这个是怎么定的啊?怎么计算的啊?

室内有一段供热管道蛮长的,40米左右,中间要加波纹补偿器嘛?自然补偿行不行啊?这个是怎么定的啊?怎么计算的啊?
wu.ye
2014年06月22日 18:43:06
2楼
大于40米就要加
回复
wu.ye
2014年06月22日 18:44:10
3楼
规范上有的
回复
wu.ye
2014年06月22日 18:46:30
4楼
明天给发个公式
回复
wu.ye
2014年06月22日 18:49:19
5楼
40米左右,能否吧直管做在40米内
回复
wu.ye
2014年06月23日 09:09:00
6楼
ΔL=αLΔt
回复
wu.ye
2014年06月23日 09:10:56
7楼
自然补偿行不行要看你的管路了
回复
liyangjieneng
2014年06月23日 14:56:02
8楼

40米左右,能否吧直管做在40米内
回复
wu.ye
2014年06月24日 08:39:01
9楼
liyangjieneng 发表于 2014-6-23 14:56 40米左右,能否吧直管做在40米内当然可以的
回复
wu.ye
2014年06月24日 08:44:39
10楼
理论上讲直管做在40米内后可不设补偿装置但固定支架等还是要的
回复
wltzhch007
2014年07月06日 17:02:45
11楼
管径是多少?如果是DN125一下,用膨胀弯就行。