IT系统如何变成TN系统
zhu000306
zhu000306 Lv.7
2014年06月21日 14:40:40
只看楼主

加一个隔离变压器 变压器二次侧接地是否可行

加一个隔离变压器 变压器二次侧接地是否可行
免费打赏
zhu000306
2014年06月21日 14:41:59
2楼
IT系统能引出N线吗能否给230V照明等单相负荷供电
回复
开心老爸
2014年06月21日 18:02:07
3楼
zhu000306 发表于 2014-6-21 14:41 IT系统能引出N线吗能否给230V照明等单相负荷供电可以出N线,但不要忘记设绝缘监察装置
回复
开心老爸
2014年06月21日 18:02:54
4楼
一般是TN系统变IT系统,很少吧IT变TN的哦
回复
beida_energy
2014年06月21日 20:37:38
5楼
这个问题本来就是个不该发生的问题!
IT系统在现阶段最为有利的就是电气隔离,我们用的也恰恰是其电气隔离后的安全性,而且不能大范围使用。
一旦改为TN,隔离作用即可全无!有违当时运行IT系统的初衷。
IT系统一般不主张引出N线,因为多一根线,特别是多一根N线,就威胁的电气隔离的性能。因为一般人们对L线都很重视,但对于N线不太在意,一旦N线与大地发生了电气连接,那么IT系统的安全性马上失去。
回复
fitman
2014年06月21日 22:21:33
6楼
楼上说的很对。IT系统为了加强系统的可靠性,单相接地时可继续运行。而TN系统则相反,由于PE线的存在,实际上是使故障时能快速跳闸。正因如此,可以在TN系统加局部IT而不宜在IT系统中加局部TN。
IT系统中由于有小量照明灯具等220V设备时,要用II类灯具,可以的话用小变压器降出220V使用.。当不用变压器而引出N线时,要注意此时还是IT系统,灯具还是要II类,不允许引出PE线。而当有大量灯具而没法做到IT系统安全运行时,这时要单独设立照明变,照明变使用TN系统。
回复
zhu000306
2014年06月22日 10:28:13
7楼
开心老爸 发表于 2014-6-21 18:02 可以出N线,但不要忘记设绝缘监察装置在哪里设绝缘监察装置,它跟TN的漏电保护有什么区别
回复
zhu000306
2014年06月22日 10:32:27
8楼
fitman 发表于 2014-6-21 22:21 楼上说的很对。IT系统为了加强系统的可靠性,单相接地时可继续运行。而TN系统则相反,由于PE线的存在,实际 …IT系统就是给照明等日常用电,不是重要负荷用电,因为是国外项目变压器中性点不接地的
回复
zhu000306
2014年06月22日 10:38:35
9楼
开心老爸 发表于 2014-6-21 18:02 一般是TN系统变IT系统,很少吧IT变TN的哦因为有很多单相负荷 照明等用电,供电范围不大,IT系统给大量单相负荷供电是引出N线还是在做变压器降到230V
回复
fitman
2014年06月23日 09:58:11
10楼
zhu000306 发表于 2014-6-22 10:32 IT系统就是给照明等日常用电,不是重要负荷用电,因为是国外项目变压器中性点不接地的国外的要从整个系统来看,我不熟悉你说的情况,所以不能评论。但国内用IT系统一定是重要或特殊情况。
回复