尾气监测取样管、测压管的预埋高度
乙单512
乙单512 Lv.12
2014年06月21日 11:12:39
来自于通风排烟
只看楼主

人防通风工程施工中,尾气监测取样管、测压管的预埋高度是多少?,图集中也未提到,求各位大神解答。小弟先谢过了!!

人防通风工程施工中,尾气监测取样管、测压管的预埋高度是多少?,图集中也未提到,求各位大神解答。小弟先谢过了!!
张光仁__水暖
2014年06月21日 15:07:36
2楼
图集中有的 一般在虑尘器的中间 就可以了
回复
张光仁__水暖
2014年06月21日 15:07:59
3楼
1.5m 这样
回复
张光仁__水暖
2014年06月21日 15:09:40
4楼
图集中 几个地方 剖面图里面都是1.5m 我QQ295562725 有机会一起交流
回复
顺时钟
2014年06月21日 16:32:56
5楼
本帖最后由 sssjjw 于 2014-6-21 16:36 编辑

压差测量管在1.5m左右。
尾气监测取样管和放射性监测取样管根据你风管的位置定,前者安在滤毒风管上的,没有预埋这一说,后者安在滤毒室,要根据你的进风短管的高度定,一般是在短管的正中心的高度。希望有用。
ps:图集上的东西不能完全照搬,人防图集有很多错误和过时的设备,要始终保持怀疑的态度,遇到有问题的及时交流。
回复
乙单512
2014年06月30日 14:50:19
6楼
sssjjw 发表于 2014-6-21 16:32 压差测量管在1.5m左右。尾气监测取样管和放射性监测取样管根据你风管的位置定,前者安在滤毒风管上的,没 …有预埋的,滤毒室和扩散室之间的除尘室是要预埋尾气监测取样管和放射性监测取样管的
回复
乙单512
2014年06月30日 14:51:13
7楼
张光仁__水暖 发表于 2014-6-21 15:09 图集中 几个地方 剖面图里面都是1.5m 我QQ295562725 有机会一起交流恩确实是,图集里找到了是1.5米,谢谢张工:handshake
回复
顺时钟
2014年06月30日 16:33:22
8楼
sunchaojh 发表于 2014-6-30 14:50 有预埋的,滤毒室和扩散室之间的除尘室是要预埋尾气监测取样管和放射性监测取样管的你可能没看清图集,滤尘室预埋的是测压管和放射性监测取样管,尾气监测取样管是在滤毒风管上的。建议设计之前先通过人防技术措施配合图集看,把人防通风的原理理解透,而不是只是单单记住几个数字和设备,很多时候是需要根据实际调整的。
回复
知乎圆桌
2015年01月29日 16:15:57
9楼
顺时钟 发表于 2014-6-30 16:33 你可能没看清图集,滤尘室预埋的是测压管和放射性监测取样管,尾气监测取样管是在滤毒风管上的。建议设计 …“人防通风的原理理解透” 很缺这方面资料,本人不是学通风专业的,但是现在要做这方面的工作,对于预埋阶段涉及到的套管预埋不是很清楚。关于滤毒室、除尘室、集气室、扩散式、密闭通道、防毒通道、进风扩散等专业术语不知道什么意思。也不知道其中的工作原理,请问有这方面的书籍和资料推荐学习吗?
回复
wangxueleiyy
2015年01月30日 09:58:49
10楼
一半便于安装操作即可
回复
顺时钟
2015年02月02日 16:59:35
11楼
薛家大女婿 发表于 2015-1-29 16:15 “人防通风的原理理解透” 很缺这方面资料,本人不是学通风专业的,但是现在要做这方面的工作,对于预埋 …人防设计图集和人防规范图示图集,09人防技术措施,人防设计规范,其他的书基本没必要看的。再者就是找一些好的设计图纸看看。