sapor Lv.7
2014年06月21日 09:03:51
只看楼主

这两天在单位商讨带裙房加强区高度,也看了其他院的部分图纸,意见不统一。我个人根据规范把现在的思路表述一下,欢迎各位发表意见。一、嵌固端在地面,两层地下室,有些院把加强区高度从地下室开始标注。我认为不对,这个抗规、高规都说的很清楚,从嵌固端开始才是底部加强区。我看了08老规范,那个时候可能表述不清楚,且当时抗规条文说明就注明往下延伸一层加强,而现在新规范已经更新,有的院可能还没注意,包括11G101-1也改为从嵌固端标注。

二、带裙房(相连),加强区选择问题。新抗规条文中有一句话,带裙房的加强区也可以延伸至裙房顶上一层,新高规没有此规定,只是在构造上规定,约束边缘构件从嵌固端延伸至裙房上一层。我个人认为这个是选择性问题,按高规加强区跟裙房没有关系,只是在构造加强,按抗规是“也可以”,参照老抗规是“宜”,所以我想裙房不多,可以参照抗规延伸,出嵌固端加强区高度(裙房高度及上一层)以老抗规15m左右为选择界。
三、以前约束边缘都是要求嵌固端以下至少一层加强,而新抗规和高规都改为嵌固端以下一层对应边缘构件纵向钢筋不少于上一层。所以严格意义上讲,以下一层箍筋不必按照约束边缘来要求。从力学原理上,嵌固端以下边缘构件箍筋作用不同于嵌固端以上反复拉压的包裹作用。
(以上是个人对比新老规范见解!)


免费打赏
chxiao
2014年08月14日 08:58:50
42楼
楼上回答都很好
回复
zaijianwo007
2014年08月15日 17:04:59
43楼
学习了:),谢谢了
回复
xish1314
2014年08月16日 22:38:55
44楼
感谢楼主分享!!!
回复
syj62368
2014年08月19日 08:09:03
45楼
学习了 很棒
回复
chenshuliu
2014年08月20日 16:12:42
46楼
sapor 发表于 2014-7-3 21:40 可能是你说的那样,是两个不同名词,不过,就从规范来看,规范貌似是默认两者是一个意思。同意,按现有规范来看确实应该是同一个意思
回复
abunited
2014年08月28日 15:18:48
47楼
楼主的看法很有道理
回复
a272135563
2014年08月30日 14:35:21
48楼
phoenix_sonic 发表于 2014-6-21 21:35 第一个问题,前几天我请教过朱总,以下是截图这个规范里是没有说的吧 只是satwe里面自动把加强区延伸到嵌固端下一层 比规范更严格些
回复
xsh3555
2014年09月12日 14:53:01
49楼
楼主说的不对,底部加强区规范明确规定应从地下室顶板算起,当嵌固端在地下时,宜向下延伸到嵌固端,而不是从嵌固端算起
回复
xsh3555
2014年09月12日 15:04:07
50楼
底部加强区是可能出现塑性铰的高度范围,而地下埋在土里,本没有什么地震力,只是构造加强,塑性铰不会出现在地下
回复
结构生活
2014年09月19日 14:55:57
51楼
以前约束边缘都是要求嵌固端以下至少一层加强,而新抗规和高规都改为嵌固端以下一层对应边缘构件纵向钢筋不少于上一层。所以严格意义上讲,以下一层箍筋不必按照约束边缘来要求。从力学原理上,嵌固端以下边缘构件箍筋作用不同于嵌固端以上反复拉压的包裹作用。
这一点非常赞成