供液干燥过滤器堵的邪乎,求高人
kfx1177393
kfx1177393 Lv.2
2014年06月21日 09:01:39
只看楼主

古轮的40p机头,其他附属设备是上海美乐柯的,机器运行不到一个月,供液全部堵死,15台机器个个都这样,请高人鉴定下这堵的是什么东西。

古轮的40p机头,其他附属设备是上海美乐柯的,机器运行不到一个月,供液全部堵死,15台机器个个都这样,请高人鉴定下这堵的是什么东西。
jingxuewwd
2014年06月24日 08:28:37
2楼
堵的这么厉害,系统管路里面脏东西很多,开机前没用氮气吹污? 过滤网怎么都烂了?
回复
kfx1177393
2014年06月24日 16:33:59
3楼
jingxuewwd 发表于 2014-6-24 08:28 堵的这么厉害,系统管路里面脏东西很多,开机前没用氮气吹污? 过滤网怎么都烂了?过滤网没烂,是被一种胶状的东西呼死了,非常厚的一层
回复
斗战圣佛
2014年07月09日 16:49:45
4楼
纯粹瞎搞!
回复
kfx1177393
2014年07月12日 18:00:34
5楼
也不知道是厂家的还是安装的搞的。。。
回复
qq_1397782520984
2014年07月16日 11:14:09
6楼
堵的这么厉害,系统管路里面脏东西很多,开机前没用氮气吹污? 过滤网怎么都烂了?
回复
冷库小s
2014年08月03日 01:12:52
7楼
有加过冷冻油吗?貌是质量不好的冷冻油
回复
gezizhileng
2014年08月19日 21:18:22
8楼
一是管道不干净,二是冷冻油问题产生反应
回复
知冷者hsxl
2014年09月26日 08:55:44
9楼
冷冻油 搞得,仔细检查一下;管道不干净不是这样的
回复
hgdhgdhgd123
2014年10月09日 23:34:04
10楼
仔细检查一下吧 管道坑定很脏的
回复
szw_wh
2014年10月28日 11:08:56
11楼
好好吹氮!
回复

相关推荐

APP内打开