古轮的40p机头,其他附属设备是上海美乐柯的,机器运行不到一个月,供液全部堵死,15台机器个个都这样,请高人鉴定下这堵的是什么东西。
古轮的40p机头,其他附属设备是上海美乐柯的,机器运行不到一个月,供液全部堵死,15台机器个个都这样,请高人鉴定下这堵的是什么东西。
2楼
堵的这么厉害,系统管路里面脏东西很多,开机前没用氮气吹污? 过滤网怎么都烂了?
回复
3楼
jingxuewwd 发表于 2014-6-24 08:28 堵的这么厉害,系统管路里面脏东西很多,开机前没用氮气吹污? 过滤网怎么都烂了?过滤网没烂,是被一种胶状的东西呼死了,非常厚的一层
回复
4楼
纯粹瞎搞!
回复
5楼
也不知道是厂家的还是安装的搞的。。。
回复
6楼
堵的这么厉害,系统管路里面脏东西很多,开机前没用氮气吹污? 过滤网怎么都烂了?
回复
7楼
有加过冷冻油吗?貌是质量不好的冷冻油
回复
8楼
一是管道不干净,二是冷冻油问题产生反应
回复
9楼
冷冻油 搞得,仔细检查一下;管道不干净不是这样的
回复
10楼
仔细检查一下吧 管道坑定很脏的
回复
11楼
好好吹氮!
回复