供液干燥过滤器堵的邪乎,求高人
kfx1177393
kfx1177393 Lv.2
2014年06月21日 09:01:39
只看楼主

古轮的40p机头,其他附属设备是上海美乐柯的,机器运行不到一个月,供液全部堵死,15台机器个个都这样,请高人鉴定下这堵的是什么东西。

古轮的40p机头,其他附属设备是上海美乐柯的,机器运行不到一个月,供液全部堵死,15台机器个个都这样,请高人鉴定下这堵的是什么东西。
免费打赏
tx0000
2014年11月26日 10:03:43
12楼
应该是油的问题
回复
callous723
2014年12月05日 11:39:24
13楼
攻城师27820 发表于 2014-7-16 11:14 堵的这么厉害,系统管路里面脏东西很多,开机前没用氮气吹污? 过滤网怎么都烂了?“开机前没有氮气吹污?”,着实让人费解,这个明明是机组内部氟路系统的问题,怎么扯到机组外围水路系统上了呢
回复
雨花冷机
2015年01月02日 10:45:42
14楼
用的是铝排还是铁管?
回复
zlf21873501
2015年02月04日 16:05:26
15楼
油的问题 可能行大
回复
wzmrainbow
2015年05月03日 14:02:50
16楼
可能是加了劣质冷冻油,与原有冷冻油反应!
回复
zhao0hu
2015年05月25日 17:23:21
17楼
应该是油的问题,如果是脏堵堵成这样,那也是神仙级别的。
回复
vanlog
2015年08月03日 12:35:18
18楼
安装太水,现在要修,每套系统所花的代价,一定贵过安装费用。
回复
游荡四方
2015年08月04日 11:38:54
19楼
油泥状物,
这可能是压机排气温度过高,冷冻油变质引起的,

注意查看压机排气温度,冷冻油标号,

使用年限,换过几次过滤器,是否为管道杂质需要了解
回复
荣昌制冷
2015年08月27日 16:55:23
20楼
kfx1177393 发表于 2014-6-24 16:33 过滤网没烂,是被一种胶状的东西呼死了,非常厚的一层很可能是滤网里的硅胶质量差,遇制冷剂和润滑油或者系统里可能存在的水分等介质发生化学反应后,使硅胶粉碎并与油水混合物搅成糊状堵塞过滤器。也有可能加注的润滑油质量差,系统内过分脏等因素存在。
回复
spi123
2015年09月08日 09:45:27
21楼
管道清洁是一个很复杂的问题哦。
回复

相关推荐