雨夜,停电……求家庭漏电解决方法,内有维修电工“高招”
zaipengliu
zaipengliu Lv.5
2014年06月20日 10:51:24
只看楼主

昨夜伴随着毛毛细雨,整栋楼停电了检查,发现自家的问题,拔掉所有设备,通电,继续跳闸。。基本断定是线路故障了。目前家里进户配电箱有三个空开,两个空调,一个照明及普通插座。早上用万用表测量对地电阻,空调的对地约为6.4M欧姆,普通插座以及照明的只有1.44M欧姆,断开这个1.44M欧姆的,合上空调空开,可以正常供电。看来就是家里的灯具以及普通插座线路故障了。可是如何找到这个线路故障点,我想了一夜,没有好招。。

昨夜伴随着毛毛细雨,整栋楼停电了

检查,发现自家的问题,

拔掉所有设备,通电,继续跳闸。。

基本断定是线路故障了。

目前家里进户配电箱有三个空开,两个空调,一个照明及普通插座。

早上用万用表测量对地电阻,空调的对地约为6.4M欧姆,普通插座以及照明的只有1.44M欧姆,

断开这个1.44M欧姆的,合上空调空开,可以正常供电。

看来就是家里的灯具以及普通插座线路故障了。

可是如何找到这个线路故障点,我想了一夜,没有好招。。

无奈报修,师傅来了,用了一分钟,给解决。。。

措施:把空开的零线火线调换位置了。。

两个问题需解决:
1、如何寻找故障点
2、更换零线火线的做法是否安全

大家发表下看法。


免费打赏
liaozhenfei
2014年06月30日 21:49:07
42楼
现在电工有没有帮你把零线和火线接回原来的位置吖?
回复
qq_1404139737117
2014年06月30日 22:58:40
43楼
这样不安全的,特别是换灯泡的时候,即使是表面上关掉开关,其实只是断掉了零线,灯泡依然带高压。
故障一般就是灯泡出问题了,你可以尝试拆下来一个个查。
回复
zhd102288
2014年07月01日 06:50:35
44楼
找到墙面漏水的地方,那就是故障点
回复
wyjmb
2014年07月01日 09:33:02
45楼
lznybzw 发表于 2014-6-20 16:54 这位师傅很高,确实高,他已经找到了故障点,但处理方法不妥,不安全。从楼主的描述与这位师傅的措施可看 …回答不符合现实。家庭用电肯定带漏电开关,也肯定有PE线。为什么跳闸?就因为有漏电的地方,所以漏电开关才跳闸。肯定是火线漏电了,零线一般不会漏电,因为零线电压近似为零,所以漏电值达不到漏电开关的动作值。临时将局部火线跟零线对调,可以解决跳闸问题。但存在一定安全隐患,当零线断了或接触不好时,零线就有电压。
回复
lznybzw
2014年07月01日 15:50:09
46楼
wyjmb 发表于 2014-7-1 09:33 回答不符合现实。家庭用电肯定带漏电开关,也肯定有PE线。为什么跳闸?就因为有漏电的地方,所以漏电开关 …问题1:“家庭用电肯定带漏电开关?” 你怎么能肯定带漏电开关?若有漏电开关,火线对地漏电,自家的漏电开关还能不跳,反而让整栋楼总开关给跳了?问题2:“也肯定有PE线?” 楼主在8楼已说了,没有PE线,你居然还说“肯定有”。问题3:“零线一般不会漏电,因为零线电压近似为零,所以漏电值达不到漏电开关的动作值。” 你可能没明白漏电开关的原理,火线、零线都要通过漏电开关,其电流矢量和为零,若零线漏电,漏电开关肯定要跳,和“零线电压近似为零”没关系,这也是一般所说的漏电开关后N线不允许重复接地的原因。同样原因,我才判断他这个故障回路没有漏电开关。问题4:“临时将局部火线跟零线对调,可以解决跳闸问题。但存在一定安全隐患,当零线断了或接触不好时,零线就有电压。” “火线跟零线对调”和“零线断了或接触不好时,零线就有电压”有什么关系?难道火线跟零线不对调,即正常的线路,零线断了或接触不好时,零线就没有电压吗?
回复
wyjmb
2014年07月01日 17:09:36
47楼
lznybzw 发表于 2014-7-1 15:50 问题1:“家庭用电肯定带漏电开关?” 你怎么能肯定带漏电开关?若有漏电开关,火线对地漏电,自家的 … 跳闸肯定是漏电开关动作,而且是火线漏的电,若是楼道总开关跳闸,说明总开关是带漏电的。火线、零线对调后,没跳闸,说明零线绝缘不好,在电压近似为零时,漏电没导致开关动作。 漏电开关原理既然你知道,那你可以算一下,20mA的电流,在多大的电阻及电压情况下能够达到。好像事主描述的绝缘电阻是1.44M欧姆,换成零线,绝缘电阻没变。 我觉得事主描述的可能有出入。这种情况,我遇到过,而且也是火、零对调解决的,只是夜间暂时的措施。中学的欧姆定律,比大学的基尔霍夫定律好用。
回复
lznybzw
2014年07月01日 18:23:04
48楼
wyjmb 发表于 2014-7-1 17:09 跳闸肯定是漏电开关动作,而且是火线漏的电,若是楼道总开关跳闸,说明总开关是带漏电的。火线、零线对 … 呵呵,你还真把这个1.44M当回事了,想想看,楼主既然说没有PE线,他对地怎么测的绝缘电阻?难道对着金属管道测? 另外,绝缘电阻用万用表测靠谱吗?一般绝缘电阻使用兆欧表测的。 还有楼主说“普通插座以及照明的只有1.44M欧姆”,这句话本身就有问题,其一,这个1.44M是火线对地还是零线对地?还是火线、零线的对地绝缘电阻都是1.44M?其二,GB50303—2002建筑电气工程施工质量验收规范对电线的绝缘电阻要求大于0.5 MΩ就合格,绝缘电阻达到了1.44M开关还会跳,可能吗? 正确的方法应该测这个回路的相线、N线(即火线、零线)分别对地的绝缘电阻,应该是两个值,并且、N线还得在户箱内从N线汇流排拆掉后测,从楼主的描述看,我严重怀疑他测的结果。当然,若测得是火线、零线之间还是有可能的。
回复
wyjmb
2014年07月02日 08:12:23
49楼
lznybzw 发表于 2014-7-1 18:23 呵呵,你还真把这个1.44M当回事了,想想看,楼主既然说没有PE线,他对地怎么测的绝缘电阻?难道对着 …明白了就好。
回复
cgh5123
2014年07月02日 09:21:44
50楼
临时应急可以,还是要彻底解决问题才行,否则随时有危险
回复
szq706
2014年07月02日 18:04:15
51楼
急用处理方法,可以顶一段时间。
回复

相关推荐

APP内打开