雨夜,停电……求家庭漏电解决方法,内有维修电工“高招”
zaipengliu
zaipengliu Lv.5
2014年06月20日 10:51:24
只看楼主

昨夜伴随着毛毛细雨,整栋楼停电了检查,发现自家的问题,拔掉所有设备,通电,继续跳闸。。基本断定是线路故障了。目前家里进户配电箱有三个空开,两个空调,一个照明及普通插座。早上用万用表测量对地电阻,空调的对地约为6.4M欧姆,普通插座以及照明的只有1.44M欧姆,断开这个1.44M欧姆的,合上空调空开,可以正常供电。看来就是家里的灯具以及普通插座线路故障了。可是如何找到这个线路故障点,我想了一夜,没有好招。。

昨夜伴随着毛毛细雨,整栋楼停电了

检查,发现自家的问题,

拔掉所有设备,通电,继续跳闸。。

基本断定是线路故障了。

目前家里进户配电箱有三个空开,两个空调,一个照明及普通插座。

早上用万用表测量对地电阻,空调的对地约为6.4M欧姆,普通插座以及照明的只有1.44M欧姆,

断开这个1.44M欧姆的,合上空调空开,可以正常供电。

看来就是家里的灯具以及普通插座线路故障了。

可是如何找到这个线路故障点,我想了一夜,没有好招。。

无奈报修,师傅来了,用了一分钟,给解决。。。

措施:把空开的零线火线调换位置了。。

两个问题需解决:
1、如何寻找故障点
2、更换零线火线的做法是否安全

大家发表下看法。


免费打赏
xhjack001
2014年06月25日 16:21:57
32楼
回复
yifan1988
2014年06月25日 16:36:11
33楼
兵长 发表于 2014-6-21 00:41 先把空开换漏报,省得又跳总配的闸,麻烦。把老师傅接的线换过来。从这条路的第一个的点的下口断掉(这条 …赞同,这种排查真没有捷径可走,望LZ尽快查出故障源以防隐患
回复
konggeng
2014年06月25日 22:28:27
34楼
万用表测量对地电阻1.44M,按规定220V有500K已经是合格了,求解?:lol
回复
liyunhui612
2014年06月26日 10:05:10
35楼
:)
回复
qq_1402385968949
2014年06月26日 10:15:11
36楼
顶起~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
回复
xuanxuan120
2014年06月27日 10:29:02
37楼

学习了。确实有用
回复
wangxf
2014年06月27日 13:51:57
38楼
看一看,学习学习,谢谢大家的讨论,受益良多啊!
回复
smxzyjsxygbz
2014年06月29日 04:42:28
39楼
其实要是住户的配电箱上安装SPD浪涌保护器完全能够防止这样的雷击故障!
回复
cm0721
2014年06月30日 17:17:44
40楼
来学习的 谢谢分享
回复
liaozhenfei
2014年06月30日 21:47:53
41楼
谢谢楼主的分享,学习了。
回复