昨夜伴随着毛毛细雨,整栋楼停电了检查,发现自家的问题,拔掉所有设备,通电,继续跳闸。。基本断定是线路故障了。目前家里进户配电箱有三个空开,两个空调,一个照明及普通插座。早上用万用表测量对地电阻,空调的对地约为6.4M欧姆,普通插座以及照明的只有1.44M欧姆,断开这个1.44M欧姆的,合上空调空开,可以正常供电。看来就是家里的灯具以及普通插座线路故障了。可是如何找到这个线路故障点,我想了一夜,没有好招。。
昨夜伴随着毛毛细雨,整栋楼停电了
检查,发现自家的问题,
拔掉所有设备,通电,继续跳闸。。
基本断定是线路故障了。
目前家里进户配电箱有三个空开,两个空调,一个照明及普通插座。
早上用万用表测量对地电阻,空调的对地约为6.4M欧姆,普通插座以及照明的只有1.44M欧姆,
断开这个1.44M欧姆的,合上空调空开,可以正常供电。
看来就是家里的灯具以及普通插座线路故障了。
可是如何找到这个线路故障点,我想了一夜,没有好招。。
无奈报修,师傅来了,用了一分钟,给解决。。。
措施:把空开的零线火线调换位置了。。
两个问题需解决:
1、如何寻找故障点
2、更换零线火线的做法是否安全
大家发表下看法。
22楼
beida_energy 发表于 2014-6-23 08:19 发生了串联形成的低电压,可不分直流、交流啊!如果,你不是跟其他的灯具形成的串联,如果低电压下开 …怎么串呢?
回复
23楼
兵长 发表于 2014-6-23 08:48 怎么串呢?非正常连接,比如,绝缘降低,短路等。
回复
24楼
beida_energy 发表于 2014-6-23 09:47 非正常连接,比如,绝缘降低,短路等。恩,不是很明白。
回复
25楼
在看。。。。。。。。。。。
回复
26楼
方法只是临时的 不安全 原因是零线漏电 天气潮湿 应该是插座线一路零线漏电 重点检查 阳台 厨房插座
回复
27楼
请高手赐教,谢谢
回复
28楼
背“三集五大”和《安规》考试
回复
29楼
回复
30楼
一般总空开,不安装漏电,而各个支路安装漏电。查找方法:一般是拉路法或是送法。至于说将零火互换,我不赞同这种做法,比较危险。至于家内查找,可以从总分线盒内分别断开,试送进行查找,确定某一支路,再用二分法查找。
回复
31楼
兵长 发表于 2014-6-22 18:38 因为不是我修的 也可能我说的不对。但是,是什么情况会出现压降啊?有可能没有零线
回复