昨夜伴随着毛毛细雨,整栋楼停电了检查,发现自家的问题,拔掉所有设备,通电,继续跳闸。。基本断定是线路故障了。目前家里进户配电箱有三个空开,两个空调,一个照明及普通插座。早上用万用表测量对地电阻,空调的对地约为6.4M欧姆,普通插座以及照明的只有1.44M欧姆,断开这个1.44M欧姆的,合上空调空开,可以正常供电。看来就是家里的灯具以及普通插座线路故障了。可是如何找到这个线路故障点,我想了一夜,没有好招。。

昨夜伴随着毛毛细雨,整栋楼停电了

检查,发现自家的问题,

拔掉所有设备,通电,继续跳闸。。

基本断定是线路故障了。

目前家里进户配电箱有三个空开,两个空调,一个照明及普通插座。

早上用万用表测量对地电阻,空调的对地约为6.4M欧姆,普通插座以及照明的只有1.44M欧姆,

断开这个1.44M欧姆的,合上空调空开,可以正常供电。

看来就是家里的灯具以及普通插座线路故障了。

可是如何找到这个线路故障点,我想了一夜,没有好招。。

无奈报修,师傅来了,用了一分钟,给解决。。。

措施:把空开的零线火线调换位置了。。

两个问题需解决:
1、如何寻找故障点
2、更换零线火线的做法是否安全

大家发表下看法。


免费打赏
ysh0592
2014年06月21日 08:15:40
12楼
lznybzw 发表于 2014-6-20 16:54 这位师傅很高,确实高,他已经找到了故障点,但处理方法不妥,不安全。从楼主的描述与这位师傅的措施可看 …同意你的观点 说的很详细
回复
beida_energy
2014年06月21日 17:36:45
13楼
不能用万用表进行绝缘检查,电压太低啦!
另外,调换L和N线是那些物业电工常用的招数,而且,从你的叙述来看,是插座这一路绝缘出问题啦,也就是说,L线和N线中,很有可能是L线接地啦,接地的点很有可能在接头的地方。把这根接地的L线换成N线,不跳啦,是因为N线电压低,漏电的程度就不足以使漏电断路器跳闸。
你可以这样试试:
把这一路分为前段后后段,然后在中间切断,再测量N(因为N线很有可能就是那根故障线!)线的对地电阻(还可以使用万用表,你已经知道绝缘不好啦嘛!)看电阻有没有改变,如果没有,那肯定就是前段的问题;如果绝缘电阻正常啦,那肯定就是后段的事,这样范围就小啦!
试试吧!
回复
兵长
2014年06月21日 22:25:20
14楼
beida_energy 发表于 2014-6-21 17:36 不能用万用表进行绝缘检查,电压太低啦!另外,调换L和N线是那些物业电工常用的招数,而且,从你的叙述来 …问个问题啊,前几天一户照明开关一合就跳漏报,然后把第一个灯的下口线掐掉,能合山不跳,但是白炽灯非常的暗几乎不亮了?是怎么回事啊?
回复
beida_energy
2014年06月22日 09:36:34
15楼
白炽灯不亮,那肯定是电压低啦,有可能跟其他的负载形成了串联,否则不会的。
而且串联的负载如果是个日光灯,在很低的电压下,日光灯貌似不得电,而白炽灯会发微光。
灯的回路上就是一个开关,不应该有任何其他东西。
你说的问题,我没全明白,要不你在详细点儿,最好上个图。
回复
beida_energy
2014年06月22日 09:37:24
16楼
兵长 发表于 2014-6-21 22:25 问个问题啊,前几天一户照明开关一合就跳漏报,然后把第一个灯的下口线掐掉,能合山不跳,但是白炽灯非常 …回了你的帖子,就在你的楼下。
回复
兵长
2014年06月22日 14:25:53
17楼
beida_energy 发表于 2014-6-22 09:36 白炽灯不亮,那肯定是电压低啦,有可能跟其他的负载形成了串联,否则不会的。而且串联的负载如果是个日光 …给一个住户送电,楼配电室带总开带漏电,户箱总开不带漏电,分开关照明不带漏电,送电后,先合照明回路,一送就跳配电室漏报。没带万用表,认为是L或N接地,于是把户箱的PE想断掉、照明回路的第一个灯的下口也断掉,合开关后漏报不跳了,但是白炽灯就一点亮光。
回复
beida_energy
2014年06月22日 15:08:20
18楼
兵长 发表于 2014-6-22 14:25 给一个住户送电,楼配电室带总开带漏电,户箱总开不带漏电,分开关照明不带漏电,送电后,先合照明回路, …总开关漏电保护不跳啦,那就是不漏电了,这是其一。那就送电后测量电压啊,看看是从那里开始电压下降的。
回复
兵长
2014年06月22日 18:38:25
19楼
beida_energy 发表于 2014-6-22 15:08 总开关漏电保护不跳啦,那就是不漏电了,这是其一。那就送电后测量电压啊,看看是从那里开始电压下降的 …因为不是我修的 也可能我说的不对。但是,是什么情况会出现压降啊?
回复
兵长
2014年06月22日 18:42:24
20楼
beida_energy 发表于 2014-6-22 15:08 总开关漏电保护不跳啦,那就是不漏电了,这是其一。那就送电后测量电压啊,看看是从那里开始电压下降的 …还有就是 交流电不存在串联吧。因此不会因为串联造成压降吧?最后问题是出在一个灯头盒里面进水的,把水清理完,就没问题了。
回复
beida_energy
2014年06月23日 08:19:44
21楼
兵长 发表于 2014-6-22 18:42 还有就是 交流电不存在串联吧。因此不会因为串联造成压降吧?最后问题是出在一个灯头盒里面进水的,把 …交流电不存在串联吧发生了串联形成的低电压,可不分直流、交流啊!如果,你不是跟其他的灯具形成的串联,如果低电压下开灯,会有降压点儿发热的。因为没有无言无辜的降压!
回复