新风接法问题?
ybhvac
ybhvac Lv.7
2007年10月06日 15:02:21
来自于中央空调
只看楼主

风机盘管+新风系统,大家怎么做的?新风直接送室内还是接入风机盘管回风箱或接入送风管道上?看到很多接到送风管道上,会影响送风效果吗?

风机盘管+新风系统,大家怎么做的?新风直接送室内还是接入风机盘管回风箱或接入送风管道上?看到很多接到送风管道上,会影响送风效果吗?
免费打赏
cixixudifeng
2007年10月06日 15:15:58
2楼
我想应该不会影响效果的 因为风盘没有承担新风负荷啊 接回风箱应该要影响的
回复
ybhvac
2007年10月06日 16:09:02
3楼
我的意思是压力影响,风盘一般30Pa,新风一般都是200Pa左右到末端有可能大于30Pa,这种会直接影响风盘送风?
回复
robin00001
2007年10月08日 21:16:11
4楼
大于30pa会有什么问题呢?
回复
snln2722@co163
2007年10月09日 14:49:23
5楼
我建议直接接在送风管上比较好,因为如果是在回箱有很多台盘管的话当有一部分不用工作时会影响其他盘管的压力增大,在送风口就可以是不变.
回复
wgj1207
2007年10月14日 11:01:05
6楼
楼主说的几种做法都有它自己的特点.我还是比较喜欢采用第一种方法.
回复
toplhc
2007年10月14日 13:52:30
7楼
从设计的角度来说,节能规范已经规定:新风不宜经过风机盘管机组,原因可以看条文解释和公建节能标准的宣贯教材
回复
mrs_guo
2007年10月15日 12:25:58
8楼
同意楼上的
回复