地下层防烟楼梯间加压风机安装在哪儿?
ybhvac
ybhvac Lv.7
2007年10月06日 14:59:39
来自于通风排烟
只看楼主

上部自然排烟,地下层防烟楼梯间的加压风机放在哪儿呢?1、楼梯平台2、竖井内3、竖井上

上部自然排烟,地下层防烟楼梯间的加压风机放在哪儿呢?
1、楼梯平台
2、竖井内
3、竖井上
免费打赏
toplhc
2007年10月06日 16:37:41
2楼
只要是安全区域,方便取风的地方都可以

虽然我也在置顶的帖子讨论过地上地下防烟楼梯间分设防烟设施的问题,但是实际上到目前为止我还没有做过一次,因为我做出来我们单位审图的高工理解不了,不知为何,且周围没有这种做法,于是乎我还是能不做则不做
回复
ybhvac
2007年10月06日 17:01:45
3楼
我们这边也没有要求,“能不做则不做”。
回复
waj
2007年10月10日 15:12:47
4楼
一般设在地下室吊顶靠近外墙处,用风管通到楼梯间.
回复
ybhvac
2007年10月10日 20:41:01
5楼

不用设机房吗?加压风机设在地下室内还是应该设机房吧。
回复
wgj1207
2007年10月10日 22:05:00
6楼

我认为这样可以。
回复
zhanglanzhi121
2007年10月11日 08:43:58
7楼
我们一般是就近在地下室找一间房子,向楼梯间送风,做法类似于地下室机械排烟
回复
wangliaolin
2007年10月11日 10:44:14
8楼
像楼主说的这种情况太多了,往往是地上部分的楼梯间和合用前室都可以自然排烟而楼梯间与地下室部分又有防火墙和防火门隔开了.这种情况下,我们这边(湖南)还是要做正压送风的.
至于风机的设置:"只要是安全区域,方便取风的地方都可以".
回复
giadr
2007年10月11日 11:13:39
9楼
看各地要求吧,不设机房,有火灾可能的至少要做防火隔板/包裹之类的处理。
回复
chenhua421
2007年10月11日 13:39:11
10楼
好象没有规定,那里都行,满足功能要求和防火就行.
回复
tdzcy
2007年10月11日 20:00:21
11楼
随便找个地方,方便取风,或在地面上作个竖井,都可以,因地制宜,灵活方便
回复

相关推荐

APP内打开