只看楼主

做过的几个厂房,甲方都要求雨水做灌水试验,两层,每层八米,只在一层地面上1米位置设置有立管检查口,我用气囊在立管检查口封堵,从屋面灌水,灌水达到雨水斗最高点时,气囊就受不了了。用支架将气囊顶住,面前能够进行灌水试验,但每到泄压的时候,气囊就会爆掉,很不成功,请问大家是怎么进行雨水灌水试验的??

做过的几个厂房,甲方都要求雨水做灌水试验,两层,每层八米,只在一层地面上1米位置设置有立管检查口,我用气囊在立管检查口封堵,从屋面灌水,灌水达到雨水斗最高点时,气囊就受不了了。用支架将气囊顶住,面前能够进行灌水试验,但每到泄压的时候,气囊就会爆掉,很不成功,请问大家是怎么进行雨水灌水试验的??
免费打赏
huangzhimin
2014年06月20日 09:40:46
2楼
可参见《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB 50268—2008)
1、9.1. 11(强制性条文) 污水、雨污水合流管道及湿陷土、膨胀土、流砂地区的雨水管道,必须经严密性试验合格后方可投入运行。
3、9.3 无压管道的闭水试验 有关章节规定及附录D 闭水法试验。