【每周交流会18期】安全照明和备用照明有什么区别?
ac—米兰
ac—米兰 Lv.18
2014年06月19日 10:12:30
只看楼主

◆◆◆◆ 交流主题: 安全照明和备用照明有什么区别? 交流 内容 :GB50034-2013 (5.5.2) (5.5.3)中对备用照明及安全照明的设置提出了更具体的要求。 请问: 1、备用照明和安全照明在配电要求上有什么不同?



◆◆◆◆




每周交流分层.jpg













交流主题:


安全照明和备用照明有什么区别?





















交流






内容






GB50034-2013 (5.5.2) (5.5.3)中对备用照明及安全照明的设置提出了更具体的要求。










请问:


1、备用照明和安全照明在配电要求上有什么不同?


2、如何设计,才能在更低成本的情况下同时满足备用照明和安全照明的不同照度要求(如手术室)?


11.jpg




















(本周交流主题,由<无影版主>提供!谢谢他一直以来为我们论坛做出的贡献!:handshake )












交流时间

一周,给大家提供互相交流的空间,

在这里

不分资历深浅,不分水平高低,只要有想法,都可以畅所欲言







一周后我会通过大家的讨论,和论坛里各位版主及网友商议,评出比较满意的回复,整理出来分享给大家~~共同学习,共同进步!
























每周交流分层.jpg



11.jpg

nirener
2014年06月20日 09:54:36
19楼
好贴,学习了!一直对安全照明概念不太清晰。
回复
jianghangpy
2014年06月20日 10:02:04
21楼
过路来学习学习。。谢谢
回复
qianbl-hd
2014年06月20日 10:21:29
27楼
学习来了,谢谢大家:)
回复
a2134879
2014年06月20日 10:31:08
28楼
正纠结中,这下清楚了,谢谢
回复
小小菲菲
2014年06月20日 11:14:00
29楼
11楼讲述的很详细
回复
dongdongnt
2014年06月20日 11:39:20
30楼
学习,谢谢
回复
jianglinyue
2014年06月20日 11:44:50
31楼
如果能够配上设计图纸就好了。
回复
lmq2900651293
2014年06月20日 12:20:33
32楼
谢谢分享:)
回复
有的那一天
2014年06月20日 14:18:38
33楼
首先 国家标准GB/T2900.65-2004《电工术语》(IEC60050(484):1987,MOD)中的术语为:
"845-09-10 应急照明 供正常照明失效时而采用的照明";
"845-09-11 太平门照明 属应急照明一类,用于保证可以充分辨认和使用的安全路线照明”;
"845-09-12 安全照明 属应急照明一类,用于保证人们防止陷入潜在危险境地的照明。”。
"845-09-13 备用照明 属应急照明一类,用于保证正常活动继续不被中断的照明。”。
再者国标GB50034-2013《建筑照明设计标准》中为:
“2.0.19 应急照明 因正常照明的电源失效而启用的照明。应急照明包括疏散照明、安全照明、备用照明。”;
“2.0.20 疏散照明 用于确保疏散通道被有效地辨认和使用的应急照明。“;
“2.0.21 安全照明 用于确保处在潜在危险中的人员安全的应急照明。”;
“2.0.22 备用照明 用于确保正常活动继续或暂时继续进行的应急照明。”;
对比,楼主的问题很清晰,他们对与安全照明和备用照明定义都很一致。但是需要注意的是对于应急照明的定义是不一致的。GB50034-2013中应急照明所指的是正常电源失效一种原因启用的照明失效,而GB/T2900.65-2004涵盖了造成正常照明失效各种原因,即电源纸发光器件各组成部分的故障。此处的标准之间的不协调也是出现“备用照明和正常照明是同一光源”不妥做法的原因之一。
回复
com16816
2014年06月20日 14:33:57
34楼
备用照明是当正常照明断电时,由备用电源投入供电.
备用照明与正常照明实际是由同一路线提供.设计方案有两种:第一种,可以在配电房低压柜一路由市电供电,一路由发电机供电,正常时由市电供电,当市电异常,由发电供电,这种设计成本较低;第二种,未端电源照明配电箱装双电源转换开关,由配电房引一路常用(正常)电源与一路备用电源到配电箱,平时由常用电源供电,当常用电源异常,由备用电源供电,这种设计成本高.
安全照明是当正常照明与备用照明都异常时,由安全电源供电.安全电源是配电箱未端加装EPS或UPS电源,主要用于如:手术室、重症监护室等;对于其它地方是在未端加装应急指示灯,用于疏散、隐蔽等.