请问为什么消防给水管道不论消火栓还是喷淋的管道都没见过DN125的管径,是什么原因?
请问为什么消防给水管道不论消火栓还是喷淋的管道都没见过DN125的管径,是什么原因?
2楼
规格表上都有但是实际上买不到
回复
3楼
还真从来没见过!
回复
4楼
原来实际上是没有DN125的,现在才知道。谢谢
回复
5楼
例如喷淋管 规范上要求用DN125的 但实际没有这管 那用多大的管径代替DN125呢?
回复
6楼
这个计算过:比如建规8.1.3.3规定消火栓管流速不宜大于2.5m/s。当流量是15L/s时,v=1.91L/s,DN100;v=1.22L/s,DN125;v=0.85L/s,DN150;
当流量是20L/s时,v=2.55L/s,DN100;v=1.63L/s,DN125;v=1.13L/s,DN150;
回复
7楼
125管子是有的,就比如63的,市面上卖的少,不好买!
厂子里有,如果需要就需要从厂子发!
因为市面稀少,如果缺管件不好配,所以大家都选常用的!
回复
8楼
为什么买不到呢,施工制作工艺复杂,还是不好用呢?
回复
9楼
DN125的镀锌管市场上多的是,外径D139的,管件我就不清楚了,估计是哪里规范有什么要求吧,DN100和DN150的管件能做出来,DN125也就没难度,不会是生产的原因,反正设计图纸上我是没见过DN125的消防管
回复
10楼
市场上少有DN125的管子,一般100过了都用150替代
回复
11楼
没人用这个管径的管子
回复