长距离安全滑触线如何供电
myj1994
myj1994 Lv.5
2014年06月18日 11:28:55
只看楼主

有一车间长度为500米,采用DHH单极安全滑触线,如何供电?两端供电吗

有一车间长度为500米,采用DHH单极安全滑触线,如何供电?两端供电吗
免费打赏
myj1994
2014年06月18日 11:58:34
2楼
常规做法是什么?请教
回复
lingxuct
2014年06月18日 14:21:08
3楼
本帖最后由 ccc___ 于 2014-6-18 14:23 编辑

500米长不会只一二台行车,道轨可以连续,安全滑触线导电滑块也可以在滑道内连续,但内部导电的铜条给它分断,断口不要进超过30mm(一般在25mm左右,这样,导电块都大于50mm,行车经过断口时能正常供电),且要求同相,500米可以分成三段,在每段的中间接电源电缆(下面装断路器),这样,供电是三路分别给三段滑触线,行车还是能正常走通的,滑触线上压降问题也解决了。
回复
lendo_123
2014年06月18日 18:00:13
4楼
进来学习下
回复
椰紫
2014年06月19日 08:59:21
5楼
解答的太好了,解决我疑惑很久的问题。
回复
lingxuct
2014年06月19日 09:56:41
7楼
偶在上面说的方法,是有一些安全隐患的,这点需要给这种设计方法的说清楚,就是在某段停电检修时,有可能在不停电一段滑触线上的电送到停电的一段滑触线上!!!

这是行车正好在滑触线的断点上,把二段之间的断点(由导电块)给接通了!!

所以,在操作规程上和滑触线上有一定的措施,滑触线的断点必须在滑触线外面有明显的标志,能看出断点位置。
在操作规程上规定,行车不能停在滑触线的断点上!特别是在检修停电前,检查行车离开断点远一点!!!
回复
onlydia
2014年06月19日 13:32:05
8楼
滑触线可每隔150m~200m就近接电。必须保证来自同一变压器。
回复
neogeopal
2014年06月19日 14:42:43
9楼
本帖最后由 neogeopal 于 2014-6-19 14:51 编辑

根据滑触线厂家提供的公式,两点供电,采用双点供电,左右各自离端点L/6距离,可以把计算长度降低到L/6,采用三点供电,可以降低到L/10,就算500m的轨道,三点供电已经可以降低到50m,已经足够使用了。
这个的前提是起重机电源同时来自于两个电源,并联降低电阻。所以滑触线的供电需要连续,而且要来自于同一母线。
起重机用的滑触线是安全滑触线,是12米一节,每段之间用连接件连接。跨接是可以的,因为根据起重机的规定,滑触线为了供电可靠性,都是每相导轨有两个滑块,这个叫集电器。实际中,启动过程很短,75KW以下电机在1.6秒内完成,75KW以上2秒也完成了。不用考虑在连接点附近,启动过程中正好经过接缝的极端情况。如果实在担心,直接连接各段线就是。
检修的过程中,规范是有要求,断开相关电源。如果出现一段滑触线故障,又全部起重机都堆在一起用,这种情况现实中不存在。起重机属于特种设备,操作人员必须经过专门培训,不是谁来都能开的,临场判断电压是操作人员的职责之一。

推荐方案:采用 左端点---L/6距离---#1供电点-----4L/6距离-----#2供电点---L/6距离-----右端点
这样计算长度为L/6,L=500m也就是83m计算长度。自己可以核算并联电阻。每段滑触线之间采用厂家提供的连接器连接。2个供电点都来自同一母线。检修的时候,断开全部电源。
回复
zhanggreen806
2014年06月19日 16:08:59
10楼
如何保证同相问题呢?万一在检修过程中接错相线了容易发生短路事故。
回复
com16816
2014年06月19日 16:33:59
11楼
滑触线可每隔150m~200m就近接电。必须保证来自同一变压器。
回复
crazy_fi
2014年06月19日 17:28:35
12楼
zhanggreen806 发表于 2014-6-19 16:08 如何保证同相问题呢?万一在检修过程中接错相线了容易发生短路事故。都是三相电,和铁路不一样。