12楼
容量小了的话早就跳了哦,反正乱接是会付出代价的
回复
13楼
合十 发表于 2014-6-18 09:18 断路器看上去并没有跳闸,末端出线很小,不可能是过载,手拉式的保险盒烧毁严重,应当是保险盒短路,质量不 …不说明。等我赶到现场,已经这样,总包直接去拉了箱变的总闸,牛吧!据说拉之前,是噼里啪啦、烟花灿烂。
回复
14楼
开心的人 发表于 2014-6-18 11:39 容量小了的话早就跳了哦,反正乱接是会付出代价的短路
回复
15楼
lingfengmingzhi 发表于 2014-6-18 11:00 警示啊 没有造成人员伤害吧老板太走运,从来就没的教训得!
回复
16楼
n1cxj 发表于 2014-6-18 11:17 断路器未及时动作,容量选小了?烧毁点很明显,很好判断出原因。跟断路器没关系
回复
17楼
刀开关直接出线了吗?
看似好像是,这样做就是在玩火啊!
回复
18楼
胆子好大啊啊
回复
19楼
6月份天气热,人上火它也上火
回复
20楼
河马先生 发表于 2014-6-18 11:40 不说明。等我赶到现场,已经这样,总包直接去拉了箱变的总闸,牛吧!据说拉之前,是噼里啪啦、烟花灿烂。临时配电箱出箱变都没计算过的,如果这种短路情况应当早跳了
回复
21楼
这是不是工地上的电工自己作的哦?
是进线破了皮与箱体接到了吗?
还是线松了发热烧的
楼主
回复