火了!不听招呼的结果
shusheng2008
Lv.7
2014年06月17日 17:09:40
来自于
电气工程施工
+
关注
取消关注
只看楼主
分享一下施工临电。不得不承认,我丢了甲方的脸,因为我管不了总包。但他要火,我有什么办法。话少说,直接上图。
分享一下施工临电。
不得不承认,我丢了
甲方的
脸,因为我管不了总包。
但
他要火,我有什么办法。
话少说,直接上图。
免费打赏
liyongjing12
2014年06月18日 08:15:04
2楼
烧的挺严重的!短路了???
回复
合十
2014年06月18日 09:18:08
3楼
断路器看上去并没有跳闸,末端出线很小,不可能是过载,手拉式的保险盒烧毁严重,应当是保险盒短路,质量不过关。建议lz还是把情况做简单说明。
回复
wscope5566
2014年06月18日 09:23:35
4楼
烧得好厉害
回复
俊霖
2014年06月18日 09:35:28
5楼
这临电有必要整顿,电箱没锁,电箱肆意拉结。严重安全隐患
回复
merrywidow
2014年06月18日 09:59:54
6楼
使用了已明令淘汰的闸刀
回复
小小菲菲
2014年06月18日 10:11:52
7楼
肯定短路引起的,过载不可能烧成这样
回复
yanwei825
2014年06月18日 10:13:56
8楼
注意安全啊啊
回复
凌风雨墨
2014年06月18日 11:00:35
9楼
警示啊 没有造成人员伤害吧
回复
n1cxj
2014年06月18日 11:17:05
10楼
断路器未及时动作,容量选小了?
回复
shusheng2008
2014年06月18日 11:36:31
11楼
liyongjing12 发表于 2014-6-18 08:15 烧的挺严重的!短路了???很明显
回复
下一页