上海防排烟规范中这两条如何理解
ruanrl
ruanrl Lv.3
2014年06月17日 16:28:54
来自于通风排烟
只看楼主

1除旅馆外,走道的装修采用不燃材料,且室内设有符合要求的排烟设施或房门至安全出口的距离小于20m的走道;  2走道或回廊设有排烟设施,建筑中单元的建筑面积小于100m2的房间;如果小于100m2的房间,其房门至安全出口的距离小于20m,那么按照第一条,走道可以不设排烟。然后按照第二条,房间是不是要设排烟了?

1除旅馆外,走道的装修采用不燃材料,且室内设有符合要求的排烟设施或房门至安全出口的距离小于20m的走道;
  2走道或回廊设有排烟设施,建筑中单元的建筑面积小于100m2的房间;


如果小于100m2的房间,其房门至安全出口 的距离小于20m,那么按照第一条,走道可以不设排烟。然后按照第二条,房间是不是要设排烟了?
免费打赏
云飘飘
2014年06月18日 06:32:00
2楼
走到设有防烟设施,如果和走道联通的房间面积小于100平米的,可以不设。
回复