为何错层所有柱的箍筋都那么大?
binbin1029
binbin1029 Lv.2
2004年11月29日 15:52:17
只看楼主

我最近做的工程有错层。一部分层高4200,另一部分层高3000。分两层输入分别为3000和1200层高。结果发现1200层的柱(无论有没有楼板连接)箍筋都特别的大,估计它都按剪跨比<2的体积配箍率来算出。但没有楼板连接的柱长度为4200不可能出现剪跨比<2。令人费解。如有高手请帮忙解决。

我最近做的工程有错层。一部分层高4200,另一部分层高3000。分两层输入分别为3000和1200层高。结果发现1200层的柱(无论有没有楼板连接)箍筋都特别的大,估计它都按剪跨比<2的体积配箍率来算出。但没有楼板连接的柱长度为4200不可能出现剪跨比<2。令人费解。如有高手请帮忙解决。
szcj815
2004年11月29日 19:28:16
2楼
1200mm的柱子是短柱啊,箍筋不大才怪
回复
szcj815
2004年11月29日 19:30:40
3楼
4200mm的柱子你看一下柱子的计算长度是不是有问题,pkpm自动搜索计算长度时可能出错,不过现在的版本这个问题已经处理的很好了
回复
fdx2tl
2004年12月01日 20:51:03
4楼
一楼得说得对哈!还有就是你输层高得时候最好不要这样输入,因为PKPM对层高复杂得计算不很完善哈,可以就在设定层高得时候改标高哈!
以上只是参考,不妥之处请原谅!
回复
moschino
2004年12月09日 10:50:02
5楼
楼主,短柱程序自动按全高加密的!
框架的柱端一般同时存在这弯距M和剪力V,根据柱的剪跨比 λ=M/Vh0 来确定柱为长柱、短柱和极短柱。h0为与弯距M平行方向柱截面的有效高度。 λ>2 长;1.5<λ<=2 为短柱 ; λ<=1.5为极短柱
回复
cxx0917
2007年10月12日 13:23:03
6楼
对错层结构中得极短柱要特别小心,假如没有良好得约束,其变形性能是非常差得,满足不俩规范隐含得抗震要求
回复

相关推荐

APP内打开