这个高压系统图要怎么看,重点帮我解释一下这个G6柜有什么用,G3和G4是什么柜啊,G3 G4一定要接PT柜吗。谢谢,看的小弟一头雾水
这个高压系统图要怎么看,
重点帮我解释一下这个G6柜有什么用,
G3和G4是什么柜啊,G3 G4一定要接PT柜吗。
谢谢,看的小弟一头雾水
2楼
:handshake
回复
3楼
图中编号看不清楚,只看系统排列,是双回路进线,主备关系,二个进线上接了电压互感器,因柜内放不下,用电缆接到另一个柜子,进线PT是取线路电压信号,作BZT自投用的,右边二个是出线柜,中间有一个母线PT。
回复
4楼
G6是计量柜,互感器用的是0.2级。G3、G4柜是主备进线,主要给二次回路提供取样电压信号,做备自投使用。
回复
5楼
上面两位说的没错!
回复
6楼
G1和G2不奢侈么?
回复
7楼
G1:为备用线(875线)进线柜G4所设电压互感器柜
G2:为主供线(874线)进线柜G3所设电压互感器柜
G3:主供线(874线)进线柜
G4:备供线(875线)进线柜
G5:环出柜(供其他)
G6:负控柜。(为G7、G8所设)
G7:1号变压器(500KVA)高压馈出柜
G8:2号变压器(500KVA)高压馈出柜
回复