消防控制室可否采用喷淋
wjbdc
wjbdc Lv.5
2007年10月06日 07:31:13
只看楼主

本人有事不明,请高手指导,谢谢了高层建筑消防控制室是采用自动喷水灭火呢,还是采用气体灭火呢。还是什么都不用。因为消防控制室里边的器材是怕水的。哪一条规范有规定。谢谢了。

本人有事不明,请高手指导,谢谢了
高层建筑消防控制室是采用自动喷水灭火呢,还是采用气体灭火呢。还是什么都不用。因为消防控制室里边的器材是怕水的。哪一条规范有规定。谢谢了。
免费打赏
ybhvac
2007年10月06日 17:53:29
2楼
不用设,就用灭火器就行了。
回复
sbwforever
2007年10月06日 18:10:25
3楼
按照规范来说是不用设置其他装置,仅灭火器即可。但公安部第226号令从2007年8月1号开始执行的“.....通知了”里明确了高层的配电及柴油发电机房必须使用气体灭火。但是通知里有个含糊的特殊重要设备室“等”,这个“等”的范围就不知道了,需要楼主和当地消防部门沟通,看消防部分是否要求设置。

鉴于大多数同仁未见到该通知,现下附该通知,jpg格式 如看不清请另存后放大看。
回复
honner
2007年10月06日 19:26:42
4楼
不用做的,灭火器就可以了,钱实在是多的话做气体灭火也可以。
回复
fallingsky
2007年10月07日 15:22:35
5楼
不用设,仅设灭火器即可.当然你非要做也没人会反对的啦.
回复
wjbdc
2007年10月07日 19:59:00
6楼
谢谢楼上的图片,下了学习学习,
回复
freekingdomjm
2007年10月07日 23:43:49
7楼
偶一般就是做简单的灭火器,就是稍大点的,也可以用个推车式灭火器即可.上面有的那个消防通知我们没收到,刚才也看不清楚.不过一般这样也就可以了.没有强条就可以的.
回复
liyunfeng90801
2007年10月08日 11:57:21
8楼
公司简介
广州卓雅健体设备工程有限公司是以经营休闲娱乐设施及体育场馆(桑拿、水疗、游泳池等)建设为主的工程技术企业,拥有雄厚的技术力量及完善的运行机构。
公司拥有一支经验丰富的专业设计,技术精干,素质优良的工程队伍, 按客户需求提供专业的解决方案,在设计、施工方面积累了多年的技术经验,始终为客户设计出价格最低廉的品牌和最优良的方案,使客户花最少钱办最好的事。
本公司贯承“诚信永恒、精品卓越”的经营理念,以精心策划,精确设计、快捷供货,优质施工,调试培训到维护保养,每一环节都做到力求完美,为客户所想而想,为客户所忧而忧,赢得了广大客户的好评与信任。
A、 业务范围:
设计 承建 改造 保养 维修 供应
Deslgner Contractor Remodeled Malntainer Repairer Supplier
游泳池 Swimming Pool 水疗池 Hydropathic Pool
桑拿房 Sauna Roon 健身设备 Health Equlpment
人造草皮 Artlficlal Grass 水上乐园 Water park
网球场 Tennls Court 壁球场 Racquetball Court
篮球场 Basketball Court 羽毛球场 Badmlnton Court
田径跑道 Track Surtace
B、 联系方式
李运锋 手机:13725355908
电话:020-81798466 传真:020-81798481
E-mai:liyunfeng908@163.com
地址;广州市白云区增槎路18号西华园大厦410房
回复
某日某月
2007年10月08日 12:47:35
9楼
学习
回复
yeleixiaor
2007年10月11日 11:53:44
10楼
好象都是只做灭火器就可以了,没听过要做气体灭火的
回复
lugangsijia_9
2007年10月13日 09:31:15
11楼
谢谢三楼上传的通知。
一般情况下,配置手提灭火器即可,因此处24小时有人值班,有情况当时就能处理。