2楼
你这35D和500CM都不够啊
回复
3楼
目测焊接质量不咋好诶
回复
4楼
规范规定都不知道吗?
回复
5楼
梁纵筋不能采用焊接连接吧
回复
6楼
施工质量不怎地。
回复
7楼
1、目测焊接质量不咋地;
2、上部钢筋的焊接位置应该位于跨中1/3范围内;
3、同一接头区域内接头面积不不宜大于25%,最多50%。
回复
8楼
wb1014 发表于 2014-6-17 10:35 1、目测焊接质量不咋地;2、上部钢筋的焊接位置应该位于跨中1/3范围内;3、同一接头区域内接头面积不不 …恩恩谢谢
回复
9楼
没看过规范吗
回复
10楼
钢筋焊接位置净距不够
回复
11楼
1、上部钢筋的焊接位置应该位于跨中1/3范围内;
2、焊接接头连接区段长度为35d且不小于500;
3、同一连接区段内的纵向受拉钢筋接头百分率不宜大于50%。
回复