加压送风机出口设置旁通阀?
fdx2112
fdx2112 Lv.12
2014年06月15日 16:46:27
来自于通风排烟
只看楼主

本帖最后由 fdx2112 于 2014-6-15 16:49 编辑 33层的住宅楼的防排烟设计如下图(红圈):设计说:按《高规》8.3.6 机械加压送风的防烟楼梯间和合用前室,宜分别独立设置送风系统,当必须共用一个系统时,应在通向合用前室的支风管上设置压差自动调节装置。8.3.7.2 前室、合用前室、消防电梯间前室、封闭避难层(间)为25Pa至30Pa。问题一:现行的楼梯间或前室密闭性能有多高?

本帖最后由 fdx2112 于 2014-6-15 16:49 编辑

33层的住宅楼的防排烟设计如下图(红圈):
设计说:按《高规》8.3.6 机械加压送风的防烟楼梯间和合用前室,宜分别独立设置送风系统,当必须共用一个系统时,应在通向合用前室的支风管上设置压差自动调节装置。8.3.7.2 前室、合用前室、消防电梯间前室、封闭避难层(间)为25Pa至30Pa。
问题一:现行的楼梯间或前室密闭性能有多高?
问题二:建筑通风管井的漏风系数有多大?
问题三:风出口增加三通可靠性,若误动作打开,且不是误了大事。
各位大神有什么好的思路。



加压风机出口三通.jpg


电磁阀相连.jpg

免费打赏
fq901012
2014年12月02日 13:59:10
12楼
一起学习,交流。
回复
fdx2112
2014年12月04日 10:59:35
13楼
lsy207207 发表于 2014-11-23 08:49 从平面图看,风机的安装高度超过100m,且建筑33层,按高规的要求,防烟系统要分段设置。火灾时,前室及合用前 …新《火规》对防烟设施的联有具体要求:应由加压送风口所在防火分区内的两只独立的火灾探测器或一只火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号,作为送风门开启和加压送风机启动的联动触发信号,并应由消防联动控制器联动控制相关层前室等需要加压送风场所的加压送风口开启和加压送风机启动。此处相关层可理解为着火层及上下层。
回复
zww8911
2015年08月26日 10:18:13
14楼
学习了,非常有用
回复
tx
2015年08月26日 22:40:50
15楼
实际真是没见过做的,而且验收都通过了。
回复
ricky111
2015年10月23日 08:45:37
16楼
yichan1002 发表于 2014-11-21 15:09 这个压差旁通形式,电气专业都控制不了,具体怎么控制运行呢,谁来做呢就用压差控制呗!!
回复
果肉妈
2016年03月07日 15:10:48
17楼
就不知道旁通管管径怎么定?
回复
unebug
2016年12月06日 15:13:14
18楼
张光仁__水暖 发表于 2014-6-15 20:27 想问一下,你的旁通流量计算过没有啊 管径那么大请问一下,这个旁通管的管径怎么计算?
回复
qq_1468661044131
2016年12月08日 11:13:23
19楼
我还是个暖通设计新手,不过就我看过的和设计过的图纸,还真没见过送风做旁通的。
回复