铜排连接的规范
changming0809
2014年06月14日 20:05:37
只看楼主

请教各位大神,这个图片上铜排这样接符合标准吗?

请教各位大神,这个图片上铜排这样接符合标准吗?
lzzh31
2014年06月16日 08:15:40
2楼
排的规格是多少 看起来不小 1个螺丝连接? 压花?
回复
mqsyxymjr
2014年06月16日 08:17:05
3楼
学习了,谢谢
回复
beida_energy
2014年06月16日 09:47:07
4楼
首先你的铜排事先经过上锡处理,这样很好。
其次,这种铜排压接的时候最好用四个螺栓均衡压接,因为一个大的螺栓会造成接触面积不够。
因为铜比较软,中心力度大了,边缘就容易翘起。
压接铜排,一般比较注重连接截面和稳定度,不主张很大的压接力。所以,紧固的时候,只要止退垫圈旋平啦,就差不多啦。
最后在接触面上涂上导电膏,以防止氧化。
回复
beida_energy
2014年06月16日 09:49:47
5楼
“最好涂上导电膏”,不是最后涂,刚才打错啦,最后咋涂啊!
回复
feng369
2014年06月16日 12:10:40
6楼
请依据GBJ149-90标识进行查实确认,依据标准行事是准则。
回复
yanglong12
2014年06月16日 22:31:27
7楼
安全防护不知做了没有,且搭接面螺栓不够,好像三层铜排叠起连接用绝缘柱强度有点不够?
回复
changming0809
2014年06月19日 21:19:10
8楼
beida_energy 发表于 2014-6-16 09:47 首先你的铜排事先经过上锡处理,这样很好。其次,这种铜排压接的时候最好用四个螺栓均衡压接,因为一个大 …这个导电膏,我也想到了,我们领导居然给我的回复是“国有国标,家有家规”。:L
回复
changming0809
2014年06月19日 21:19:43
9楼
feng369 发表于 2014-6-16 12:10 请依据GBJ149-90标识进行查实确认,依据标准行事是准则。谢谢大家的支持和不吝赐教
回复
changming0809
2014年06月19日 21:20:16
10楼
谢谢大家的支持,非常感谢
回复
beida_energy
2014年06月20日 08:26:23
11楼
changming0809 发表于 2014-6-19 21:19 这个导电膏,我也想到了,我们领导居然给我的回复是“国有国标,家有家规”。导电膏一点负面作用也没有,就是增加接触面积,防止触点氧化。只要不是很高的温度和频繁动作的触点,像汇流排这样的面连接的地方,用上肯定有好处。至于领导嘛!别当面顶撞他们,过后找时间晓之以理。
回复

相关推荐