同层排水卫生间坐便器坑距满足不了要求怎么办?
hjb3250
hjb3250 Lv.7
2014年06月13日 11:49:24
只看楼主

目前项目上有两个卫生间存在这样的情况,立管三通以固定,坐便器下水连接如图,已是离墙最小距离了,管中心距毛墙仍有500的距离,公司采购的坐便器是400坑距的,这样会导致后期安装完以后,马桶与墙之间会有7cm左右的距离,很不美观。我的想法的是把连接坐便的三通向上旋转,然后上方接一个45°弯头,这样能够缩短一定距离,但是这样又会影响坐便器的排水。不知各位前辈还没有更好处理办法,请多指教,不胜感激!

20140613_100847.jpg
2014年06月17日 14:07:45
12楼
oyyishan 发表于 2014-6-17 11:39 立管三通出来直接断开,然后两个45度弯头把管道做到离墙400距离水平过来,马桶三通朝上就OK了,两个45度弯的 …您说的很对,早上我就是跟施工队在拿着弯头在现场比划了的,可以用两个45°弯头调过来。
回复
oyyishan
2014年06月17日 14:09:27
13楼
呵呵,经验而已
回复
isaiahwu
2014年06月17日 17:52:38
14楼
嗯,讨论的很好,以后要是遇到了会想起来的。。。
回复
叁哥
2014年06月18日 10:02:24
15楼
不错不错!
回复
张亮
2014年06月18日 10:24:37
16楼
市场上有专门的坐便器移位器,7厘米的距离应该没问题,如果不够可以将三通连接段锯掉三公分基本就可以了。。
回复
浪尽天涯
2014年06月18日 20:00:28
17楼
你可以去选择座便器的距离,也可以改动排水管
回复
df963452980
2014年06月18日 21:45:29
18楼
..........
回复
df963452980
2014年06月18日 21:45:50
19楼
................
回复
t357
2014年06月18日 22:58:52
20楼
土建的 不懂来学习下
回复
qq_1401324995576
2014年06月19日 10:35:19
21楼
立管的扫入式顺水三通后接两个45度弯头,来调整水平横支管的位置
回复

相关推荐