同层排水卫生间坐便器坑距满足不了要求怎么办?
hjb3250
hjb3250 Lv.7
2014年06月13日 11:49:24
只看楼主

目前项目上有两个卫生间存在这样的情况,立管三通以固定,坐便器下水连接如图,已是离墙最小距离了,管中心距毛墙仍有500的距离,公司采购的坐便器是400坑距的,这样会导致后期安装完以后,马桶与墙之间会有7cm左右的距离,很不美观。我的想法的是把连接坐便的三通向上旋转,然后上方接一个45°弯头,这样能够缩短一定距离,但是这样又会影响坐便器的排水。不知各位前辈还没有更好处理办法,请多指教,不胜感激!

20140613_100847.jpg
toumingweixiao000
2014年06月13日 13:10:45
2楼
主立管三通往右的水平管锯断重新做不就结了。你那样旋转,110*50的偏心大小头又不对了。
顺便提一句,墙内暗敷给水管应该是在防水作业前敷设完成的,象照片上这样先做防水再剔槽走给水管,是有很大渗漏隐患的。
回复
hjb3250
2014年06月13日 14:00:26
3楼
toumingweixiao0 发表于 2014-6-13 13:10 主立管三通往右的水平管锯断重新做不就结了。你那样旋转,110*50的偏心大小头又不对了。顺便提一句,墙内 …您的意思是在主立管三通出来后在加个弯头,使后面的水平管贴近墙一点,在接三通和弯头。关于后面的工序问题,我很赞成您的意见,但是工地上一些矛盾导致了现在的情况,只能后面封槽后在补做防水了。
回复
lufei
2014年06月13日 14:35:33
4楼
取消水平支管上的顺水三通,以立管上的顺水三通为轴心,旋转水平支管,水平支管长度根据现场坐便器定位决定。
回复
hjb3250
2014年06月15日 18:56:01
5楼
lufei 发表于 2014-6-13 14:35 取消水平支管上的顺水三通,以立管上的顺水三通为轴心,旋转水平支管,水平支管长度根据现场坐便器定位决定 …立管上的顺水三通已经固定了,无法旋转了、
回复
zhtc12345
2014年06月15日 20:25:54
6楼
当时的布局就欠妥,现唯一能补救的办法只能是在主立管的三通上加弯头,沿墙边布管了。
回复
y806099267
2014年06月15日 20:55:16
7楼
立管三通出来就加装一个45度弯头拐出来、
回复
shanghuif
2014年06月16日 21:46:57
8楼
楼上说的对,
从立管三通出来直接加装一个45度弯头拐到点位上。
回复
小草瑜
2014年06月17日 08:34:09
9楼
进来下学习来了
回复
chengenglin
2014年06月17日 10:51:04
10楼
很好。赞一个,顶起。:)
回复
oyyishan
2014年06月17日 11:39:43
11楼
立管三通出来直接断开,然后两个45度弯头把管道做到离墙400距离水平过来,马桶三通朝上就OK了,两个45度弯的位置应该是够的,做的时候最好现场放样,别到时候尺寸还是不够却锯断了