声测管埋置深度的一点困惑
路桥青年
2014年06月12日 15:58:49
来自于桥梁工程
只看楼主

本帖最后由 路桥青年 于 2014-6-12 16:01 编辑 《公路工程基桩动测技术规程JTG-T F81-01-2004》这里的桩底指的是设计桩底还是实际超钻后的桩底?《混凝土灌注桩用钢薄壁声测管及使用要求 JTT705-2007》这里的桩底应该指的就是实际桩底。两者规范是不是矛盾了,声测管的埋置深度,不解。。。

本帖最后由 路桥青年 于 2014-6-12 16:01 编辑

《公路工程基桩动测技术规程JTG-T F81-01-2004》
1.png
2.png
这里的桩底指的是设计桩底还是实际超钻后的桩底?
《混凝土灌注桩用钢薄壁声测管及使用要求 JTT705-2007》
3.png
这里的桩底应该指的就是实际桩底。
两者规范是不是矛盾了,声测管的埋置深度,不解。。。

1.png


2.png


3.png

旭日东升
2014年06月12日 16:48:10
2楼
这都没关系,只要身侧管能在整个混凝土桩身能测量到就可以了。
回复
桥帮主
2014年06月12日 18:04:07
3楼
所有规范指的桩底都是指设计桩底,但是实际没有控制得这么好,都会比设计要深一点,我记得《桥涵施工规范》里有明确说明“不得采用加深钻孔深度的方式来代替清孔”意思就是不能超钻,但是《评定标准》里对孔深的要求是:“不小于设计值”,但又没有规定具体数值
回复
woniutubu
2014年06月13日 00:18:30
4楼
这都没关系,只要身侧管能在整个混凝土桩身能测量到就可以了
回复
路桥青年
2014年06月13日 08:13:32
5楼
旭日东升 发表于 2014-6-12 16:48 这都没关系,只要身侧管能在整个混凝土桩身能测量到就可以了。监理要求直接伸到底啊
回复
路桥青年
2014年06月13日 08:19:51
6楼
桥帮主 发表于 2014-6-12 18:04 所有规范指的桩底都是指设计桩底,但是实际没有控制得这么好,都会比设计要深一点,我记得《桥涵施工规范》 …监理要求直接伸到底啊
回复
a18825115592
2014年06月13日 14:43:38
7楼
规范指的是设计孔底,不过实际声测管埋设是实际终孔标高来控制的,跟钢筋笼底标高差不多测出来是没什么问题的
回复
桥帮主
2014年06月13日 15:17:20
8楼
路桥青年 发表于 2014-6-13 08:19 监理要求直接伸到底啊伸到底容易戳破声测管,到时候堵掉了。下面用钢板保护一下要求伸到底就伸到底吧:lol