此结构为某小区的28层的高层剪力墙的标准层的结构布置,请高手指点开此布置是否存在问题?
此结构为某小区的28层的高层剪力墙的标准层的结构布置,请高手指点开此布置是否存在问题?
2楼
楼主没有说明设防烈度,场地类别等情况,以及最好附上一张建筑图。。。
基本上6、7度区估计没啥大问题,7度0.15gIII类场地土以上的估计就难了。。。
而且Y方向的墙很多,但是X方向的墙略少,估计位移角什么的够难过的。。。
最左侧有一道一字型剪力墙,还是建议看能不能加上翼缘或者端柱。。。
回复
3楼
请高手指点开此布置是否存在问题
回复
4楼
刚刚看了下,还是等大神出现把
回复
5楼
学习了 感谢楼主分享
回复
6楼
X向墙量太少,两个方向抗侧刚度相差较大,X向受力和变形特性可能会接近框架结构。
回复
7楼
资料不完备啊,在上传一个吧
回复
8楼
路过进来看一下~~~~~
回复
9楼
X向墙量太少,两个方向抗侧刚度相差较大
回复