高手指教:看下此高层剪力墙结构布置是否可行?
xwf2222
xwf2222 Lv.2
2014年06月12日 10:04:06
只看楼主

此结构为某小区的28层的高层剪力墙的标准层的结构布置,请高手指点开此布置是否存在问题?

此结构为某小区的28层的高层剪力墙的标准层的结构布置,请高手指点开此布置是否存在问题?
c12f62489debb9f284e5.rar
59.9 KB
立即下载
phoenix_sonic
2014年06月12日 11:08:22
2楼
楼主没有说明设防烈度,场地类别等情况,以及最好附上一张建筑图。。。

基本上6、7度区估计没啥大问题,7度0.15gIII类场地土以上的估计就难了。。。

而且Y方向的墙很多,但是X方向的墙略少,估计位移角什么的够难过的。。。

最左侧有一道一字型剪力墙,还是建议看能不能加上翼缘或者端柱。。。
回复
加加
2014年06月12日 18:41:29
3楼
请高手指点开此布置是否存在问题
回复
宁先生vip
2014年06月12日 21:55:42
4楼
刚刚看了下,还是等大神出现把
回复
hqinqifang
2014年06月13日 07:26:12
5楼
学习了 感谢楼主分享
回复
小面片
2014年06月13日 13:12:42
6楼
X向墙量太少,两个方向抗侧刚度相差较大,X向受力和变形特性可能会接近框架结构。
回复
jult506793386
2014年06月13日 13:24:14
7楼
资料不完备啊,在上传一个吧
回复
woomin
2014年06月13日 16:40:38
8楼
路过进来看一下~~~~~
回复
xiangrengyong
2014年06月14日 13:46:58
9楼
X向墙量太少,两个方向抗侧刚度相差较大
回复

相关推荐

APP内打开