1、商店建筑规范规定面积大于15000的百货商场及商店,正常照明要一级负荷,这个咱个处理,比如我20000平的商业,每层是小商铺,如果说按正常照明为一级负荷考虑,那不要分照明,插座分开计量?大家有按这样做吗?2、办公建筑规范规定一类高层的办公正常照明要一级负荷,这个咱个处理,每间是小办公,如果说按正常照明为一级负荷考虑,那不要分照明,插座分开计量?大家有按这样做吗?求解???????
1、商店建筑规范规定面积大于15000的百货商场及商店,正常照明要一级负荷,这个咱个处理,比如我20000平的商业,每层是小商铺,如果说按正常照明为一级负荷考虑,那不要分照明,插座分开计量?大家有按这样做吗?
2、办公建筑规范规定一类高层的办公正常照明要一级负荷,这个咱个处理,每间是小办公,如果说按正常照明为一级负荷考虑,那不要分照明,插座分开计量?大家有按这样做吗?
求解???????
12楼
w0nfer 发表于 2014-6-12 09:27 开心哥,语文不好,一直没读懂?那一类办公室的照明呢人家说的是重要办公室的照明才是一级负荷。大部分办公室还是普通办公室啊
回复
13楼
开心老爸 发表于 2014-6-12 11:11 人家说的是重要办公室的照明才是一级负荷。大部分办公室还是普通办公室啊大型商业的营业厅照明咱理解,开心老爸师傅,求带:):hug:
回复
14楼
开心老爸 发表于 2014-6-12 11:11 人家说的是重要办公室的照明才是一级负荷。大部分办公室还是普通办公室啊大型商业的营业厅照明咱理解,开心老爸师傅,求带
回复
15楼
w0nfer 发表于 2014-6-13 09:04 大型商业的营业厅照明咱理解,开心老爸师傅,求带两路变压器供电,10kV电源相互独立,低压侧母联就可以了
回复
16楼
开心老爸 发表于 2014-6-13 10:55 两路变压器供电,10kV电源相互独立,低压侧母联就可以了大于1W5的商业都算吗?请问下,二路电源是不是要来自不同的区域变电站?
回复
17楼
学习了,谢谢各位大侠
回复
18楼
w0nfer 发表于 2014-6-13 12:58 大于1W5的商业都算吗?请问下,二路电源是不是要来自不同的区域变电站?难道大于1W5的商业都要引二路电源?
回复