规范的二个点求解?
晶开儿心
晶开儿心 Lv.12
2014年06月11日 08:58:25
只看楼主

1、商店建筑规范规定面积大于15000的百货商场及商店,正常照明要一级负荷,这个咱个处理,比如我20000平的商业,每层是小商铺,如果说按正常照明为一级负荷考虑,那不要分照明,插座分开计量?大家有按这样做吗?2、办公建筑规范规定一类高层的办公正常照明要一级负荷,这个咱个处理,每间是小办公,如果说按正常照明为一级负荷考虑,那不要分照明,插座分开计量?大家有按这样做吗?求解???????

1、商店建筑规范规定面积大于15000的百货商场及商店,正常照明要一级负荷,这个咱个处理,比如我20000平的商业,每层是小商铺,如果说按正常照明为一级负荷考虑,那不要分照明,插座分开计量?大家有按这样做吗?
2、办公建筑规范规定一类高层的办公正常照明要一级负荷,这个咱个处理,每间是小办公,如果说按正常照明为一级负荷考虑,那不要分照明,插座分开计量?大家有按这样做吗?
求解???????
免费打赏
开心老爸
2014年06月11日 09:33:08
2楼
1、商店建筑哪一条说正常照明一级负荷了?第5.3.1条一、大型百货商店、商场的营业厅、门厅、公共楼梯和主要通道的照明及事故照明应为一级负荷,自动扶梯和乘客电梯应为二级负荷;
2、7.3.1 办公建筑负荷等级应符合下列规定:
1 一类办公建筑和建筑高度超过50m的高层办公建筑的重要设备及部位按一级负荷供电;
2 二类办公建筑和高度不超过50m的高层办公建筑以及部、省级行政办公建筑的重要设备和部位按二级负荷供电;
3 三类办公建筑和除一、二级负荷以外的用电设备及部位均按三级负荷供电。
回复
小指头的幸福
2014年06月11日 09:34:27
3楼
感觉你出的规范有点怪,是不是看错了
回复
月下恋
2014年06月11日 10:25:34
4楼
学习了,谢谢
回复
晶开儿心
2014年06月11日 13:08:17
5楼
开心老爸 发表于 2014-6-11 09:33 1、商店建筑哪一条说正常照明一级负荷了?第5.3.1条一、大型百货商店、商场的营业厅、门厅、公共楼梯和主要 …1、营业厅照明不就是正常照明?如何实现计量?2、办公楼重要部位,条文解说中说是办公室里的照明,如果是一级负荷,又如何计量?
回复
晶开儿心
2014年06月11日 13:08:51
6楼
难道大家都没明白?
回复
开心老爸
2014年06月11日 16:16:31
7楼
w0nfer 发表于 2014-6-11 13:08 1、营业厅照明不就是正常照明?如何实现计量?2、办公楼重要部位,条文解说中说是办公室里的照明,如果 …你再反复读几次就知道了,不要漏字哦,:)
回复
jmsljq1
2014年06月11日 16:25:52
8楼
学习中 :P
回复
晶开儿心
2014年06月11日 18:13:19
9楼
开心老爸 发表于 2014-6-11 16:16 你再反复读几次就知道了,不要漏字哦,营业厅照明一级负荷你们咱处理?还有办公你们咱个设计的?几W 平的商业及一类高层办公楼等
回复
开心老爸
2014年06月12日 07:05:49
10楼
w0nfer 发表于 2014-6-11 18:13 营业厅照明一级负荷你们咱处理?还有办公你们咱个设计的?几W 平的商业及一类高层办公楼等按三级负荷。不要漏字啊
回复
晶开儿心
2014年06月12日 09:27:10
11楼
开心老爸 发表于 2014-6-12 07:05 按三级负荷。不要漏字啊开心哥,语文不好,一直没读懂?那一类办公室的照明呢
回复

相关推荐

APP内打开