二次网压差小问题——请高手帮忙分析
icerlin
icerlin Lv.2
2014年06月11日 08:36:46
来自于采暖供热
只看楼主

集中供热,在二次庭院管网没有变动的情况下,换热站二次侧供、回水压差较上一年度突然变小,提高循环泵的运行频率仍不能达到上一年度较低频率运行时的循环泵出口压力,另外,还有的站从运行以来二次侧压差就比较小(庭院管网半径较大)的情况,末端用户还能正常用热,不明白是什么原因,请大家帮忙分析

集中供热,在二次庭院管网没有变动的情况下,换热站二次侧供、回水压差较上一年度突然变小,提高循环泵的运行频率仍不能达到上一年度较低频率运行时的循环泵出口压力,另外,还有的站从运行以来二次侧压差就比较小(庭院管网半径较大)的情况,末端用户还能正常用热,不明白是什么原因,请大家帮忙分析
免费打赏
wu.ye
2014年06月11日 09:08:59
12楼
还有定压点如何?压力罐是否有问题。总之要查现场了
回复
wu.ye
2014年06月11日 09:10:02
13楼
补水控制?
回复
icerlin
2014年06月11日 14:38:05
14楼
wu.ye 发表于 2014-6-11 09:10 补水控制?补水采用补水泵定压,补水压力设定为2.5公斤,表没有问题的话,除了短路还有别的可能吗?
回复
wu.ye
2014年06月12日 08:17:39
15楼
icerlin 发表于 2014-6-11 14:38 补水采用补水泵定压,补水压力设定为2.5公斤,表没有问题的话,除了短路还有别的可能吗?没有膨胀罐吗?膨胀罐安装位置对吗?
回复
lngrh1974
2014年06月19日 15:50:23
16楼
是新小区吗?压差变小两种可能,即出口压力下降或回水压力升高,检查泵的出力是否正常,电流对应频率。回水检查是否有分支线关闭,造成回水压力升高,另外检查补水泵是否正常。
回复
jzycfpj
2014年06月24日 16:59:13
17楼
这可能要看现场了,但一般来说不是压力表或感压的问题就是回路上阀门被打开了(部分水短路)
回复
勇者无疆
2014年07月17日 16:33:58
18楼
原因分析:
1,末端供暖不影响,说明循环泵的流量没有啥影响。
2‘系统的压力,主要是由不水泵提供。虽然说循环泵有一定的压力,但对整个系统影响不大。
我猜测不是不水泵压力降低就是循环泵压力降低。如果是变频补水的话,调整一下变频器,将补水压力往高里调
回复
hbbv
2014年07月23日 16:38:01
19楼
怀疑水泵偏离最佳工况点了,测下电流试试
回复
gujihao008
2014年08月01日 18:52:58
20楼
根据你提供的信息,应该是二次网的阻力曲线变平缓了,因此与水泵的性能曲线的交点偏向右下方,流量增大,压差减小。应该是是某些地方增大了阀门的开度,需核查现场的情况。
回复
yuandalkh
2014年08月02日 15:31:23
21楼
压差小,可以提高补水泵的压力;
回复

相关推荐

APP内打开