二次网压差小问题——请高手帮忙分析
icerlin
icerlin Lv.2
2014年06月11日 08:36:46
来自于采暖供热
只看楼主

集中供热,在二次庭院管网没有变动的情况下,换热站二次侧供、回水压差较上一年度突然变小,提高循环泵的运行频率仍不能达到上一年度较低频率运行时的循环泵出口压力,另外,还有的站从运行以来二次侧压差就比较小(庭院管网半径较大)的情况,末端用户还能正常用热,不明白是什么原因,请大家帮忙分析

集中供热,在二次庭院管网没有变动的情况下,换热站二次侧供、回水压差较上一年度突然变小,提高循环泵的运行频率仍不能达到上一年度较低频率运行时的循环泵出口压力,另外,还有的站从运行以来二次侧压差就比较小(庭院管网半径较大)的情况,末端用户还能正常用热,不明白是什么原因,请大家帮忙分析
免费打赏
wu.ye
2014年06月11日 08:43:48
2楼
末端用户还能正常用热,说明系统基本正常
回复
wu.ye
2014年06月11日 08:46:06
3楼
压差比上一年小,是否是换热站开启了哪个阀门,或哪个电动阀自动开了
回复
wu.ye
2014年06月11日 08:48:13
4楼
顺带问一下,你说的是现在的事吗?你们还在供暖吗?
还是低压差供暖一采暖季了呢?
回复
icerlin
2014年06月11日 08:52:35
5楼
wu.ye 发表于 2014-6-11 08:43 末端用户还能正常用热,说明系统基本正常系统运行正常,但就是压差小的现象不太合理,因为供热半径比较大,供热面积在15万左右,0.5公斤的压差,末端怎么可能还热呢?
回复
icerlin
2014年06月11日 08:53:20
6楼
wu.ye 发表于 2014-6-11 08:46 压差比上一年小,是否是换热站开启了哪个阀门,或哪个电动阀自动开了没有,这是个共性问题,目前了解到的有2、3个站存在类似的问题
回复
icerlin
2014年06月11日 08:53:54
7楼
wu.ye 发表于 2014-6-11 08:48 顺带问一下,你说的是现在的事吗?你们还在供暖吗?还是低压差供暖一采暖季了呢?当然现在没有供暖了,是上一个采暖期的事儿
回复
wu.ye
2014年06月11日 08:54:43
8楼
icerlin 发表于 2014-6-11 08:52 系统运行正常,但就是压差小的现象不太合理,因为供热半径比较大,供热面积在15万左右,0.5公斤的压差,末 …压力表是否正常!!
回复
wu.ye
2014年06月11日 08:55:12
9楼
压力表肯定不正常
回复
icerlin
2014年06月11日 08:57:46
10楼
wu.ye 发表于 2014-6-11 08:55 压力表肯定不正常压力表和传感器一致,应该也不是表的问题
回复
wu.ye
2014年06月11日 09:07:05
11楼
呵呵,这可能要看现场了,但一般来说不是压力表或感压的问题就是回路上阀门被打开了(部分水短路)

各单体入户有压力表吗?压差如何?
回复