同层排水卫生间这样走管规范么?
hjb3250
hjb3250 Lv.7
2014年06月10日 22:31:25
只看楼主

不知道怎么旋转图片。卫生间里100的管子是坐便器排水,两个50的是接洗脸盆和地漏的。100的管子后面直接立管三通了。首先我觉得给水管不应该走在坐便器下面,其次坐便器下面可以直接接三通吗,我觉得应该是接两个45度弯头,不然起码也应该是个90度弯头。还有就是地漏和台盆的管子用三通那么连起来,以后要么是两边平的没坡度,要么就是一边有坡度,一边倒坡。但是我去问施工方及监理,他们都说这么做没问题,想请教一下论坛里的前辈们,指出有无不规范处,不胜感激!

20140610_151249.jpg
不知道怎么旋转图片。2014年06月13日 11:21:03
12楼
toumingweixiao0 发表于 2014-6-11 13:33 的确不完美。如果竖向空间够的话,宜把地漏和脸盆的D50排水管抬高,从D110排水管的上方用三通接入。PVC-U …非常感谢前辈的细心解答,学习很多。我们项目是精装修,台下盆没有带存水弯,而且下水是直接用一根软管接下来的,所以就把存水弯设置在了地下。
回复
hjb3250
2014年06月13日 11:28:49
13楼
叁哥 发表于 2014-6-13 00:22 给水管道交叉处应当使用抱弯;给水管道管径全部为同一管径,用水量是否会受到影响;脸盆排水管不应有P型存水 …给水管从水井进户是DN25的,到各个用水点是DN20的,脸盆排水的话,台盆是不带存水弯的,下水用一根软管直接接下去的,所以把存水弯设置在地下了。地漏的排水量我没考虑过,感谢提醒。防水合同上也是要上去1800的,后期贴砖前会完善的。
回复
攻城师55731
2014年06月13日 15:16:39
14楼
五层说对,现在好多洁具都是自带存水弯的,施工之前,最好查看下洁具类型!

排水管有坡度的,所以那个三通是可以的!

如果是个斜三通或者顺水三通,再加上一个45°,可能会增加高度,估计就是考虑这个,才没使用的!

正常情况下,后者排水明显顺畅多了!

规范说,尽量让粪便尽快排出,这才是我们排的目的!
回复
tangzhen612
2014年06月13日 20:33:49
15楼
尽量把洗脸盆和地漏的支管抬高。防止坐便器排水造成倒排现象
回复
叁哥
2014年06月13日 22:15:50
16楼
hjb3250 发表于 2014-6-13 11:28 给水管从水井进户是DN25的,到各个用水点是DN20的,脸盆排水的话,台盆是不带存水弯的,下水用一根软管直 …台盆下面软管可以煨弯成一个S型存水弯的,你这样堵了就麻烦了。
回复
shrdyx2923
2014年06月14日 13:31:54
17楼
jeffson-mo 发表于 2014-6-12 10:03 给排水知识多多学习了根本不行,1.给水与排水管道安全距离不够,室内500,室外1000(MM)。2 应该安装暗地漏。50的管道用补心变径原则不允许,用的话应该上平,保证最大湿周,也防止便器的废水流过去。3,根本不懂什么是排水管道什么是卫生器具排水管道,在标准设计图集上看看存水弯都应该什么器具安装,很多设计都乱画存水弯,在地下的堵了根本无法维修。大多数的都在卫生器具排水管道上安装。4,地漏最好在110管道的直线段末端,以后赌了好疏通,这样做100管道赌了,要拆掉便器的。可以联系我QQ2534127336,我搞32年了。
回复
攻城师15875
2014年06月14日 14:54:00
18楼
看起来有点复杂:lol
回复
qq160267387
2014年06月14日 20:37:53
19楼
高人
回复
小草瑜
2014年06月15日 10:10:01
20楼
进来学习了
回复
zhtc12345
2014年06月15日 20:36:39
21楼
不是没问题,是问题严重了,洗脸盆与地漏排水时会产生对流后再进入到110的管,两股水流应分开不能在同一管道上。
回复