同层排水卫生间这样走管规范么?
hjb3250
hjb3250 Lv.7
2014年06月10日 22:31:25
只看楼主

不知道怎么旋转图片。卫生间里100的管子是坐便器排水,两个50的是接洗脸盆和地漏的。100的管子后面直接立管三通了。首先我觉得给水管不应该走在坐便器下面,其次坐便器下面可以直接接三通吗,我觉得应该是接两个45度弯头,不然起码也应该是个90度弯头。还有就是地漏和台盆的管子用三通那么连起来,以后要么是两边平的没坡度,要么就是一边有坡度,一边倒坡。但是我去问施工方及监理,他们都说这么做没问题,想请教一下论坛里的前辈们,指出有无不规范处,不胜感激!

20140610_151249.jpg
不知道怎么旋转图片。2014年06月11日 05:30:23
2楼
回复
云飘飘
2014年06月11日 07:45:30
3楼
小管径与大管径连接时,应该上边平,否则坐便器排水时,洗脸盆、地漏会泛水。
回复
oyyishan
2014年06月11日 13:01:04
4楼
给水管和排水管安装水平与垂直方向都要相隔距离要求,可查一下规范,110三通没问题,50三通有问题,排水管最起码要顺水三通,坡度问题可在末端垫起来一点点就有坡度了,现场施工都这样做的多
回复
toumingweixiao000
2014年06月11日 13:33:36
5楼
的确不完美。
如果竖向空间够的话,宜把地漏和脸盆的D50排水管抬高,从D110排水管的上方用三通接入。PVC-U排水管的三通零件,通常不是90度,而是88.5度,那1.5度是作为顺水角,让支管水流汇入主管时略顺向水流方向,减少壅水,使排水更顺畅。但象照片中这样的三通安装,地漏、脸盆的汇入水流必有一个是不顺水的。
如果是我设计的话,我会把脸盆、地漏的排水支管都做成45度斜的,用D110*50的45度三通汇入D110主管,那么大便器那里就用两个45度弯头。
顺便提一句,脸盆的排水管不一定非要设置管道存水弯,因为现在大多数脸盆都是器具自带存水弯的。就算脸盆设置管道存水弯,一般也提倡设置在卫生地面以上,并且带检修门盖,方便管道清通。现在家庭装修,脸盆下面一般会有脸盆柜,这个存水弯被脸盆柜挡住后,是不影响观感的。
回复
岭南雨林
2014年06月12日 10:03:29
6楼
给排水知识多多学习了
回复
花生不要皮
2014年06月12日 10:17:32
7楼
学习了 谢谢
回复
bbssjjj
2014年06月12日 14:37:39
8楼
如果没错的话,你这个沉箱是要做轻质材料填充的,这样的话给排水管间距不够,平行敷设不小于0.5m,交叉埋设不小于0.15m。
回复
lijz1027
2014年06月12日 17:32:44
9楼
坐便器是顺水三通,应该没问题,洗脸盆和地漏的三通应该管顶平接,最好利用45度弯头把洗脸盆和地漏的支管抬高。
回复
shanghuif
2014年06月12日 20:25:01
10楼
没什么问题 。
回复
叁哥
2014年06月13日 00:22:33
11楼
给水管道交叉处应当使用抱弯;给水管道管径全部为同一管径,用水量是否会受到影响;脸盆排水管不应有P型存水弯,改设45°弯头。看样子右侧有两根给水管应该是淋浴用的冷热水,那么50的地漏是否满足使用需求,建议用75的;既然有淋浴那么聚氨酯防水涂料高度是否能满足使用需求,我们做的300高后期使用中有漏水现象,后重新施工提高到1800!希望对你有帮助!
回复

相关推荐